[M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Message par Dorlis »

Bonjour,

Depuis EcoSxtruxure, peut-on utiliser les DTM avec seulement un processeur de M340 (sachant qu'il fait de l'EtherNet/IP) ou est on obligé de rajouter une NOC?

Cdt,
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Vous voulez installer un DTM pour quel équipement et pour quoi faire ?
Dorlis
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 55
Enregistré le : 27 août 2020, 16:27

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Message par Dorlis »

Il s'agit d'une installation dans laquelle il faudra effectuer de la communication avec des variateurs ATV320.
De base je pensais faire la communication via le port Ethernet du processeur et le navigateur de DTM.
Mais dans le navigateur de DTM, je ne peux pas rajouter mes équipements si je ne rajoute pas de NOC à ma configuration.
Du coup je voulais savoir si c'est normal alors que le processeur est en EtherNet/IP ou s'il n'y avait pas une option à débloquer quelque part?
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Message par Bruce33 »

Non, le processeur M340 ne communique pas en EtherNet/IP, uniquement en Modbus TCP.
La carte NOC est obligatoire pour communiquer en EtherNet/IP et pour intégrer les DTM.
Dorlis
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 55
Enregistré le : 27 août 2020, 16:27

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Message par Dorlis »

Ok merci pour la réponse.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1577
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Message par MiGaNuTs »

Dorlis a écrit : 25 avr. 2023, 10:47 Il s'agit d'une installation dans laquelle il faudra effectuer de la communication avec des variateurs ATV320.
De base je pensais faire la communication via le port Ethernet du processeur et le navigateur de DTM.
Mais dans le navigateur de DTM, je ne peux pas rajouter mes équipements si je ne rajoute pas de NOC à ma configuration.
Du coup je voulais savoir si c'est normal alors que le processeur est en EtherNet/IP ou s'il n'y avait pas une option à débloquer quelque part?
De base le M340 est compatible Ethernet et IP, mais pas EtherNet/IP.
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 818
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Message par dpo »

par contre les CPU M580 peuvent utiliser les DTM, modbusTCP, EThernet/IP...
Dorlis
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 55
Enregistré le : 27 août 2020, 16:27

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Message par Dorlis »

Ok, merci de m'éclairer, ça fait quand même cher la config pour utiliser les DTM.
Et avec Eco......... Machine Basic on peut importer des fichier EDS?? J'ai vu qu'il y avait la possibilité de cocher le protocole Ethernet/IP dans l'onglet configuration.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1577
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Message par MiGaNuTs »

Dorlis a écrit : 25 avr. 2023, 14:01 Ok, merci de m'éclairer, ça fait quand même cher la config pour utiliser les DTM.
Et avec Eco......... Machine Basic on peut importer des fichier EDS?? J'ai vu qu'il y avait la possibilité de cocher le protocole Ethernet/IP dans l'onglet configuration.
les M221CE ne font que 'serveur', EtherNet/IP, mais pas client. Tu peut les utiliser comme s'ils étaient des E/S déportées pour un autre automate, mais tu ne peut pas faire de I-O Scanning vers des équipements EtherNet/IP avec. Tu peut faire du I-O Scanning seulement en Modbus (RTU ou TCP).
Part contre y'a des trucs tout près dedans pour causer avec les ATV. Mais en Modbus, pas en EtherNet/IP

Les M2241/M251 sous Somachine "tout court" eux peuvent être client EtherNet/IP.
Dorlis
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 55
Enregistré le : 27 août 2020, 16:27

Re: [M340] Utilisation DTM avec processeur seul

Message par Dorlis »

Ok dommage, merci.