Analogie tsx57 /m340

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Analogie tsx57 /m340

Message par elbarbudo »

Salut l’équipe

Je vais remplacé mon îlot tsxp57204M/ avec alimentation PSY2600M et un coupleur ethernet ETY4103

Par un ilot comprenant

BMXXBP0400 Rack

BMXCPS2010 Module d’alimentation

BMXP342020 Processeur

BMXNOC0401 Coupleur

Cela vous semble t’il cohérent ?
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Analogie tsx57 /m340

Message par elbarbudo »

J’hésite juste avec une alimentation CPS2000
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Analogie tsx57 /m340

Message par itasoft »

slts,
Est que ça veut dire que tu remplace un PREMIUM sous Unity par un M340 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Analogie tsx57 /m340

Message par elbarbudo »

Yes
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1956
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Analogie tsx57 /m340

Message par Béryl »

Il pilote quoi ton TSX ?
Si tu n'as pas de besoin particulier au niveau réseau (IO-Scaning, etc.) tu n'as peut-être pas besoin du coupleur NOC sachant que la 342020 intègre un port ethernet.
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Analogie tsx57 /m340

Message par Jambe »

elbarbudo a écrit : 26 avr. 2023, 10:20 J’hésite juste avec une alimentation CPS2000
Dis donc, tu as fais la même demande il y a 10jours et il t’a été donné un lien pour configurer ton rack

http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=7060
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Analogie tsx57 /m340

Message par elbarbudo »

Béryl a écrit : 26 avr. 2023, 11:46 Il pilote quoi ton TSX ?
Si tu n'as pas de besoin particulier au niveau réseau (IO-Scaning, etc.) tu n'as peut-être pas besoin du coupleur NOC sachant que la 342020 intègre un port ethernet.
3 variateurs et 1 un stb sont présent scandale l’i/o scanning de mon TSX
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Analogie tsx57 /m340

Message par elbarbudo »

Jambe a écrit : 26 avr. 2023, 13:44
elbarbudo a écrit : 26 avr. 2023, 10:20 J’hésite juste avec une alimentation CPS2000
Dis donc, tu as fais la même demande il y a 10jours et il t’a été donné un lien pour configurer ton rack

http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=7060
Oui mais il propose une alim de 16,8 watt alors qu’actuellement elle est de 20
Je voulais savoir si c’était normal
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Analogie tsx57 /m340

Message par Jambe »

La PSY2600M fait plutôt 26W au total et est une alimentation prévu pour fonctionner en entrée de 100V à 240V AC

La BMXCPS2010 est une alim en entrée 24V DC

LA BMXCPS2000 est un alim également en entrée de 100-240V AC
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Analogie tsx57 /m340

Message par elbarbudo »

itasoft a écrit : 26 avr. 2023, 10:32 slts,
Est que ça veut dire que tu remplace un PREMIUM sous Unity par un M340 ?
Pour le coup rassure moi c’est bien réalisable lool
Répondre