[TSX87]

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
mesnirmou
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 11 janv. 2023, 20:54

[TSX87]

Message par mesnirmou »

Bonjour,

Les automates TSX 27 ------> 107 possèdent un protocole de communication Ethway avec un système d’adressage (X-Way).
Est-ce qu’il existe un moyen pour implémenter du modbus sur ces automates, sachant qu’ils possèdent des cartes de com RS 485.

D´avance merci.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX87]

Message par itasoft »

la carte TSX SCM 22xx fait du ModBus RTU
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
mesnirmou
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 11 janv. 2023, 20:54

Re: [TSX87]

Message par mesnirmou »

itasoft a écrit : 28 avr. 2023, 23:14 la carte TSX SCM 22xx fait du ModBus RTU
Un grand, grand merci, je l'avais loupé celle-la!