Je rencontre actuellement un soucis avec un écran Siemens KTP900 sur lequel j'aimerais ajouter de nouvelles vues.
Le transfert vers l'automate s'est déroulé sans problème. J'utilise TIA portal V16.
À la mise sous tension de l'écran, je ne parviens pas à passer celui-ci en mode Transfert (les boutons Transfert et Settings sont grisés). L'application se lance automatiquement au bout de quelques secondes.
Le prestataire précédent n'a visiblement pas prévu de bouton pour stopper le Runtime, je me retrouve donc bloqué.
J'ai contacté la hotline Siemens. Ils me conseillent de repasser l'écran aux paramètres d'usine. Pour cela, je dois installer le fichier image de mon écran sur une clé usb et booter l'écran dessus. J'ai suivi leur procédure mais l'écran ne boot pas sur la clé à la mise sous tension.
Je me retrouve à cours d'idée et suis donc preneur de toute information