Lexium LXM32 - Position [Résolu]

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Jeanmy21
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 23 oct. 2016, 08:57

Lexium LXM32 - Position [Résolu]

Message par Jeanmy21 »

Bonjour

J'ai un Lexium LXM32M piloté par un S7-300 programme en STEP7.
Je peux faire un jog / position / set position / Homing.

Voila mon problème :
Je fait setPosition ou Homing depuis Ste7 ou avec Somove
La position est 3600
Je coupe la tension du variateur
Je remet sous tension
La position passe 145333

Si je ne fait pas setpsoition ou homing, la position est bonne après une coupure de tension

Que dois-je faire pour ne pas perdre la position ?
Modifié en dernier par Jeanmy21 le 04 août 2023, 15:29, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Lexium LXM32 - Position

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Essayez de mettre le paramètre SimAbsolutePos sur On :
- soit dans SoMove : Simply start > Configuration de base > SimAbsolutePos,
- soit sur l'écran : ConF > ACG- > qABS.
(Personellement je préfère utiliser SoMove en anglais car la traduction est parfois problématique, et c'est particulièrement vrai avec le Lexium 32.)

Quel type de codeur avez-vous ? Absolu multitour ?
Le moteur passe-t-il par une position négative ?
Jeanmy21
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 23 oct. 2016, 08:57

Re: Lexium LXM32 - Position

Message par Jeanmy21 »

Merci Bruce33

Je viens de faire des tests cela marche bien.
Mon codeur est bien absolu multitours
Répondre