Bonjour
J'ai un Lexium LXM32M piloté par un S7-300 programme en STEP7.
Je peux faire un jog / position / set position / Homing.
Voila mon problème :
Je fait setPosition ou Homing depuis Ste7 ou avec Somove
La position est 3600
Je coupe la tension du variateur
Je remet sous tension
La position passe 145333
Si je ne fait pas setpsoition ou homing, la position est bonne après une coupure de tension
Que dois-je faire pour ne pas perdre la position ?
Lexium LXM32 - Position [Résolu]
Lexium LXM32 - Position [Résolu]
Modifié en dernier par Jeanmy21 le 04 août 2023, 15:29, modifié 1 fois.
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Lexium LXM32 - Position
Bonjour,
Essayez de mettre le paramètre SimAbsolutePos sur On :
- soit dans SoMove : Simply start > Configuration de base > SimAbsolutePos,
- soit sur l'écran : ConF > ACG- > qABS.
(Personellement je préfère utiliser SoMove en anglais car la traduction est parfois problématique, et c'est particulièrement vrai avec le Lexium 32.)
Quel type de codeur avez-vous ? Absolu multitour ?
Le moteur passe-t-il par une position négative ?
Essayez de mettre le paramètre SimAbsolutePos sur On :
- soit dans SoMove : Simply start > Configuration de base > SimAbsolutePos,
- soit sur l'écran : ConF > ACG- > qABS.
(Personellement je préfère utiliser SoMove en anglais car la traduction est parfois problématique, et c'est particulièrement vrai avec le Lexium 32.)
Quel type de codeur avez-vous ? Absolu multitour ?
Le moteur passe-t-il par une position négative ?
Re: Lexium LXM32 - Position
Merci Bruce33
Je viens de faire des tests cela marche bien.
Mon codeur est bien absolu multitours
Je viens de faire des tests cela marche bien.
Mon codeur est bien absolu multitours