TBEN-L5-16DXP

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

TBEN-L5-16DXP

Message par elbarbudo »

Salut l’équipe j’ai dû remplacé un module deporté ETB ETB1EI16CP00 par un TBEN-L5-16DXP

au niveau des entrées c’est nickel par contre ah nickel des sorties , la sortie automate colle mais au niveau de mon module j’ai que dalle

Vous pensez que cela puisse venir d’une mauvaise configuration au niveau de la création de mes items ?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1577
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: TBEN-L5-16DXP

Message par MiGaNuTs »

Bonjour.
Déjà s'assurer que le 12v destiné a l'alimentation des sorties est bien alimenté. (Y'a des pins en plus sur le connecteur d'alimentation j'ai l'impression)
Ensuite vérifier que tu écrit aux bonnes adresses : en allant voir directement sur le webserver de tes ilots, les sorties sont t'elles activées ?
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: TBEN-L5-16DXP

Message par elbarbudo »

Le 12v est ok
En tapant l’adresse ip de mon module j’ai bien tous les outputs active de cochés
C’est pour cela que je penchais pour un problème d’adressage mais ça me semblait bizarre vu que je n’ai aucun soucis avec les entrées
Tu as déjà eu à installé ce module ?
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: TBEN-L5-16DXP

Message par elbarbudo »

Il y’a une façon de paramétrer les items dans le dtm
Je me disais que l’erreur venait peut être de la
Mais à chaque modification il faut faire une coupure automate c’est pas très cool lol
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: TBEN-L5-16DXP

Message par elbarbudo »

Dans l’ancien chaque entrée était paramètrable on avait le choix: entrées ou sorties
Sur celui-là je ne trouve pas
J’ai l’impression que c’était automatiquement programmé
Et en fonction de se que tu branches ça détecte si c’est une entrée ou une sorties
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1577
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: TBEN-L5-16DXP

Message par MiGaNuTs »

Pas de cette marque, mais j'ai déjà mis des IFM et des phœnix contact du même genre.
Y'a aussi un holding register ou il faut mettre le bon masque pour dire si tes pins sont en entrées en sortie.
Mais moi j'ai eu des "surprises" parce qu'il manquait le 12v sur une des pins du connecteur d'alim, d'ou ma premeire suggestion tout a l'heure.
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: TBEN-L5-16DXP

Message par elbarbudo »

Ah ok
Oui c’est ça qui me chiffonne je trouve aucun endroit où je peux choisir
C’est pour ça que je me dis peut être que ça se fait automatiquement
Répondre