Bonjour j'ai une petite question concernant la remonté d'information de température d'un moteur asynchrone.
J'ai une sonde température PT100 sur mon moteur, et je voudrais savoir comment avoir la température du moteur sachant que mon moteur passe par un variateur G120 avec une interface PTC/KTY.
Quels sont les différentes solutions ? Convertisseur, programme interne..
[S7-400] Sonde de température PT100
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1577
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: [S7-400] Sonde de température PT100
Sur les variateurs les entrées sont prévues en général pour un klixon ou une PTC, et on fonctionne en "surchauffe/ pas surchauffe" du bobinage, mais la température exacte on s'en fout.
Le plus simple c'est de mettre une carte d'entrée ana sur ton automate qui est compatible avec les PT100.
Sinon y'a la solution bricolage avec un régulateur de température, ta PT100 en entrée du régulateur, et le relais de sortie sur l'entrée klixon de ton variateur.
Mais bon, le faire avec l'automate a mon avis c'est mieux.
Le plus simple c'est de mettre une carte d'entrée ana sur ton automate qui est compatible avec les PT100.
Sinon y'a la solution bricolage avec un régulateur de température, ta PT100 en entrée du régulateur, et le relais de sortie sur l'entrée klixon de ton variateur.
Mais bon, le faire avec l'automate a mon avis c'est mieux.
Re: [S7-400] Sonde de température PT100
C'est vrai qu'on s'en fou en peu ^^
Ok ça marche je pense que je vais opter pour la carte ana, cela m'a l'air plus direct merci.
Ok ça marche je pense que je vais opter pour la carte ana, cela m'a l'air plus direct merci.