Bonjour a tous,
J'ai un petit problème de connexion avec une machine neuve installé récemment sur notre site de production.
En effet le constructeur a placé un Ewon dans la machine et a demandé un accès vers l’extérieur a notre service informatique.
Cependant ça ne marche pas ; On ping bien le Switch coté WAN et le Switch détecte bien le modem Ewon
Personnellement je n'ai que des modems de chez Etic Telecom donc je connais le principe seulement, quand je fait ma demande pour les modem Etic, je demande bien d'ouvrir certain port coté wan (le 50 000 par exemple donc ma question est la suivante :
Pour ceux qui utilise Ewon régulièrement, quel port vous devez ouvrir coté firewall pour autoriser le trafic ? qu'elle manipulation vous devez faire en supplément, si manip spécifique il y a ?
Merci d'avance comme toujours !
Connexion via Ewon
- andala
- Expert de l'héxadécimal
- Messages : 342
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Connexion via Ewon
Une bonne action en entraine toujours une autre
- MarcoTheWindows
- Aguerri de l'automation
- Messages : 81
- Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
- Localisation : Landes
- Contact :
Re: Connexion via Ewon
Salut,
Ci-dessous la liste des ports et IP à ouvrir côté firewall: liste ici
Une fois connecté à l'Ewon via sa page Web, les assistants de configuration LAN, WAN, ... sont efficaces.
Marc
Ci-dessous la liste des ports et IP à ouvrir côté firewall: liste ici
Une fois connecté à l'Ewon via sa page Web, les assistants de configuration LAN, WAN, ... sont efficaces.
Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1073
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Connexion via Ewon
Bonjour.
A priori par défaut l'Ewon utilise le port 443.
J'en sait pas beaucoup plus, les miens passent par la 4G, du coup je me passe de l'aval des services informatique de mes clients. (Et en plus je leur refacture l'abonnement)
J'ai trouvé ca comme info, je sait pas si ca va t'aider ou pas.
https://www.ewon.biz/docs/librariesprov ... access.pdf
A priori par défaut l'Ewon utilise le port 443.
J'en sait pas beaucoup plus, les miens passent par la 4G, du coup je me passe de l'aval des services informatique de mes clients. (Et en plus je leur refacture l'abonnement)
J'ai trouvé ca comme info, je sait pas si ca va t'aider ou pas.
https://www.ewon.biz/docs/librariesprov ... access.pdf
- andala
- Expert de l'héxadécimal
- Messages : 342
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: Connexion via Ewon
Perso j'ai trouvé ça :
https://hmsnetworks.blob.core.windows.n ... 86d7cd7_31
Et il parlent de :
.talk2M.com:443 (TCP protocol)
.talk2M.com:1194 (UDP protocol)
Donc je pense que ça dois être ça
https://hmsnetworks.blob.core.windows.n ... 86d7cd7_31
Et il parlent de :
.talk2M.com:443 (TCP protocol)
.talk2M.com:1194 (UDP protocol)
Donc je pense que ça dois être ça
Une bonne action en entraine toujours une autre
- djé
- Dieu du process
- Messages : 789
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Connexion via Ewon
Salut,
Il faut avoir un compte et passer par le client eCatcher pour se connecter via le serveur M2M sur lequel le module Ewon est déclaré.
A ma connaissance il n'y a pas d'autre moyen.
sinon pour les ports c'est comme dit plus haut
Il faut avoir un compte et passer par le client eCatcher pour se connecter via le serveur M2M sur lequel le module Ewon est déclaré.
A ma connaissance il n'y a pas d'autre moyen.
sinon pour les ports c'est comme dit plus haut
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- andala
- Expert de l'héxadécimal
- Messages : 342
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: Connexion via Ewon
Ok je regarde ça avec mon SI et je vous tiens au jus !
Une bonne action en entraine toujours une autre