Bonjour a tous
je me suis attaqué a une tache fastidieuse, en effet je dispose d'une dizaine de STBNIP2212, de version différente !
alors j'ai voulu les migrer en V4.0,
j'ai trouvé un exécutable qui peut me faire migrer les version V2.7 et V3.3 en V4.0, cela va plutôt bien
par contre j'ai quelques STB en V2.38 et un en V2.3 l'exécutable me jette et me dit qu'il n'en est pas possible "incompatibilité".
avez vous été confronté a ceci et si oui avez vous résolu ce problème.
je l'ai soumis a Schneider mais pas de réponse encore et a ce jour !!
STB NIP2212 Upgrade
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 931
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: STB NIP2212 Upgrade
Bonjour
C'est expliqué dans le fichier PDF "firmware history".
Il y a deux générations de STBNIP2212 :
- ceux dits "RoHS" (les modèles actuels) dont la dernière version de firmware est 4.00 (et le premier firmware avait la version 2.70) ;
- ceux dits "non RoHS" (plus anciens) dont la version de firmware est inférieure à 2.70 et la dernière est 2.38.
Les firmwares sont incompatibles entre les deux générations.
Les firmwares ont continué d'évoluer après l'apparition des modèles RoHS.
Donc le firmware 2.38 est plus récent que le 2.70.
En conclusion, si le firmware est inférieur à 2.38, vous le mettez à jour en 2.38.
Et s'il est supérieur à 2.70, vous le mettez à jour en 4.00.
(RoHS est une directive européenne pour limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques.)
C'est expliqué dans le fichier PDF "firmware history".
Il y a deux générations de STBNIP2212 :
- ceux dits "RoHS" (les modèles actuels) dont la dernière version de firmware est 4.00 (et le premier firmware avait la version 2.70) ;
- ceux dits "non RoHS" (plus anciens) dont la version de firmware est inférieure à 2.70 et la dernière est 2.38.
Les firmwares sont incompatibles entre les deux générations.
Les firmwares ont continué d'évoluer après l'apparition des modèles RoHS.
Donc le firmware 2.38 est plus récent que le 2.70.
En conclusion, si le firmware est inférieur à 2.38, vous le mettez à jour en 2.38.
Et s'il est supérieur à 2.70, vous le mettez à jour en 4.00.
(RoHS est une directive européenne pour limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques.)
Re: STB NIP2212 Upgrade
Bonjour,
je te remercie Bruce33 pour cette explication, en effet je l'avais mais pas lu entièrement, le doc.
j'aurais une autre question a propos des versions, si on sauvegarde sur la carte SIM notre configuration,
il nous faudra remplacer la tète d'îlot par une version identique ou pas ?
je suppose et espère que l'adresse IP est conservé sur la carte SIM, ceci en vue d'un remplacement par un exploitant non électricien ou automaticien ?
merci encore
bonne journée
je te remercie Bruce33 pour cette explication, en effet je l'avais mais pas lu entièrement, le doc.
j'aurais une autre question a propos des versions, si on sauvegarde sur la carte SIM notre configuration,
il nous faudra remplacer la tète d'îlot par une version identique ou pas ?
je suppose et espère que l'adresse IP est conservé sur la carte SIM, ceci en vue d'un remplacement par un exploitant non électricien ou automaticien ?
merci encore
bonne journée
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 931
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: STB NIP2212 Upgrade
J'ai remplacé peu de têtes STBNIP2212, et il y a longtemps, mais je ne me souviens pas avoir été embêté par la version de firmware.
A priori, je dirais qu'il faut faire attention à la version majeure du firmware (le 1er nombre avant le point) car dans le logiciel Advantys on doit définir la version : "STBNIP2212 - V1.xx", "STBNIP2212 - V2.xx", "STBNIP2212 - V3.xx" ou "STBNIP2212 - V4.xx".
Et en général il est moins risqué de remplacer par un firmware plus récent...
Si vous pouvez faire un test avec la carte SIM sur différents firmwares, essayez à l'avance.
En ce qui concerne l'adresse IP, avez-vous configuré des adresses fixes dans les têtes (commutateur rotatif sur la position INTERNAL) ?
Si c'est le cas, l'adresse n'étant pas configurée dans le logiciel Advantys mais uniquement via les pages Web embarquées, elle n'est pas enregistrée sur la carte SIM. Au remplacement de la tête il faudra donc systématiquement configurer l'adresse IP via la pages Web. Et c'est devenu compliqué en raison de la technologie Java (obsolète) utilisée par ces pages.
En revanche, pour les têtes STBNIP2311 (également Modbus TCP) l'adresse est configurée dans le logiciel Advantys et mémorisée sur la carte SIM. De plus la tête STBNIP2311 dispose d'un 2e port RJ45 et d'un débit de 100 Mbits/s. Tandis que la "vieille" tête STBNIP2212 communique à la vitesse de 10 Mbits/s, ce qui est archaïque...
Pour les nouvelles installations ou les rénovations, privilégiez donc la tête STBNIP2311.
A priori, je dirais qu'il faut faire attention à la version majeure du firmware (le 1er nombre avant le point) car dans le logiciel Advantys on doit définir la version : "STBNIP2212 - V1.xx", "STBNIP2212 - V2.xx", "STBNIP2212 - V3.xx" ou "STBNIP2212 - V4.xx".
Et en général il est moins risqué de remplacer par un firmware plus récent...
Si vous pouvez faire un test avec la carte SIM sur différents firmwares, essayez à l'avance.
En ce qui concerne l'adresse IP, avez-vous configuré des adresses fixes dans les têtes (commutateur rotatif sur la position INTERNAL) ?
Si c'est le cas, l'adresse n'étant pas configurée dans le logiciel Advantys mais uniquement via les pages Web embarquées, elle n'est pas enregistrée sur la carte SIM. Au remplacement de la tête il faudra donc systématiquement configurer l'adresse IP via la pages Web. Et c'est devenu compliqué en raison de la technologie Java (obsolète) utilisée par ces pages.
En revanche, pour les têtes STBNIP2311 (également Modbus TCP) l'adresse est configurée dans le logiciel Advantys et mémorisée sur la carte SIM. De plus la tête STBNIP2311 dispose d'un 2e port RJ45 et d'un débit de 100 Mbits/s. Tandis que la "vieille" tête STBNIP2212 communique à la vitesse de 10 Mbits/s, ce qui est archaïque...
Pour les nouvelles installations ou les rénovations, privilégiez donc la tête STBNIP2311.
Re: STB NIP2212 Upgrade
Bonjour,
merci pour tout ces renseignements, je vais effectivement faire des essais, mais mon objectif était de rendre le remplacement "plug and play" d'une tête d'îlot et apparemment c'est plutôt mal engagé ! avec les NIP2212 !!
merci pour tout ces renseignements, je vais effectivement faire des essais, mais mon objectif était de rendre le remplacement "plug and play" d'une tête d'îlot et apparemment c'est plutôt mal engagé ! avec les NIP2212 !!
Re: STB NIP2212 Upgrade
ça devient la norme pour tous les matériels, ils sortent des mise à jour permanentes, pas toujours compatibles. Même sur une bête carte entrée ou sortie TOR il peut y avoir des firmware . Démarrer ou stocker des cartes sans avoir des mises à jour à faire devient une utopie.
Et toi tu passes pour un nul vis à vis du client, à devoir télécharger des correctifs et y passer la journée, parfois pour une bricole.