[M340] RESOLU [M340] DTM BMXNOC

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

[M340] RESOLU [M340] DTM BMXNOC

Message par skip74 »

Salut

voila je Pete un câble pour ouvrir un projet avec Unity V13 (qui a été réalisé en V14) a cause d'une version de DTM

- N_NOC0401.2 Vsersion3.9.1.0 contre 3.13.34.0
- Modbus Device version 1.1.12.0 contre 1.2.5.0


J'ai fouillé sur schneider pour les trouver mais j'ai rien trouvé de probant...
sur Se.com/download j'ai testé des trucs style generic modbus dtm ou ethernetip communication dtm mais sans succès... :(

je suis bien allé faire un tour du coté du site XSL.SE.COM mais vu que je suis plus abonné (suite à un litige ou on m'a ponctionné 200 points juste pour me dire que que les MDB n'étaient plus existant sous ATV320 et que c'est pour ca que je ne trouvais pas la librairie.... :evil: :shock: )

Bref si une âme charitable pouvait me dire comment m'en sortir...
Merci beaucoup
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M340] DTM BMXNOC

Message par itasoft »

Slts,
Est que ça veut dire que tu n’arrive pas à ouvrir le projet (fichier *.STU) avec Unity V13 ?????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: [M340] DTM BMXNOC

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Tu peut telecharger la V14 en essai 30 Jours pour voir...

Cela vient de me sauver en attendant la mise à jour que viens de commander.

Eric
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: [M340] DTM BMXNOC

Message par skip74 »

Oui justement,

Je peux l'ouvrir avec la version V14.1 mais pas à cause de la version V13 à cause de ces versions de DTM...


Je vais pas acheter une nouvelle licence pour une mise à jours d'un catalogue enfichable....
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1574
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [M340] DTM BMXNOC

Message par MiGaNuTs »

Bonjour,
J'ai déjà eu ce genre de soucis.
C’était un projet normalement en V13 que j'avais récupéré et sur lequel je devait juste faire des modifs.
Les DTM de la carte NOC me faisaient des misères.

En fouillant dans le .iso de Unity 14 (enfin, control expert) j'avais fini par trouver (par chance peut etre) les DTM dans les versions dont j'avais besoin.

J'ai installé juste les DTM en question sur mon PC <Unity 13.1>
Depuis je peut ouvrir les STU et STA sur ce vieux PC, pas besoin de sortir le PC "control expert"

(C'est tellement relou les versions de soft =S=, que j'ai un PC par version, et je choisi le PC en fonction du besoin)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M340] DTM BMXNOC

Message par itasoft »

A savoir les échanges de projets entre différents interlocuteurs se fait toujours au format *.ZEF et jamais au format *.STU
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2237
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [M340] DTM BMXNOC

Message par JC87 »

Hello,

Je peut regarder sur le site de Schneider mais faudrait savoir quoi chercher parce que des DTM y'en a une tétrachièes :roll:

Cela dit aussi, ces DTM c'est la plaie absolue, le gars qui a inventé ça devrait être envoyé en prison sur le champ :evil:

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: [M340] DTM BMXNOC

Message par skip74 »

Re

je suis bien d'accord mais pour cela il faudrait que le site SXL ne soit plus en maintenance lol :mrgreen:

ceci dit bonne idée de rechercher sur cd de Unity V14 sauf que, j'ai pas les sources, car ils n'envoient même plus les DVD... je l'avais téléchargé et vu que mon abonnement a été résilié j'espère que le site se souviendra de ma licence lol

incroyable de faire des merdes pareil...

A+
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2237
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [M340] DTM BMXNOC

Message par JC87 »

J'ai Unity V13.0 et ControlExpert V14.1. T'as besoin duquel en fait ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

RESEOLU Re: [M340] DTM BMXNOC

Message par skip74 »

Bonjour

Problème résolu, j'ai retrouvé un installation en V14.1 et j'ai installé les DTM de cette version....


Merci des conseils


A+
Répondre