[M580] Transition toujours active

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Denis
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 05 juil. 2021, 13:58

[M580] Transition toujours active

Message par Denis »

Bonjour à tous,

Depuis la semaine dernière j'ai un souci sur une transition dans Control Expert V15.0 :

- Une bobine de transition reste toujours active :o même si l'équation est fausse.
- Malgré des modifications de code et des valeurs de l'équation pour tenter de réinitialiser cette valeur pas de résultat probant.

Avez-vous déjà rencontré ce problème et si oui comment vous en êtes-vous sorti ?
Il me reste la réinitialisation des grafcets mais le cycle s'y prête difficilement.

Bonne journée à tous,

Denis
Automaticien Fives Maintenance
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Transition toujours active

Message par itasoft »

Slts,
Quel est le nom de cette bobine ? est que elle n’est pas utilisé ailleurs dans le programme ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Dorlis
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 55
Enregistré le : 27 août 2020, 16:27

Re: [M580] Transition toujours active

Message par Dorlis »

Peut être qu'elle est activé par de la com, un IHM, ou dans un tableau de variable.
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1956
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [M580] Transition toujours active

Message par Béryl »

Si tu nous donnes pas un bout de code à se mettre sous la dent, ça va pas être simple, c't'affaire !
Comment peux-tu être sûr qu'une "bobine" de transition est toujours active.
Elle ne s'active qu'au passage de ladite transition. Tu peux la voir active sur ton écran par la suite, car la transition étant passée, l'équation ne se rafraichit pas, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est active.
Denis
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 05 juil. 2021, 13:58

Re: [M580] Transition toujours active

Message par Denis »

Merci pour vos retours,

Après suppression et recréation de la transition le problème est résolu : la transition est active uniquement lors de l'activation de la "bobine" de transition...
Magique !!!

@itasoft et @Dorlis aucune activation par ailleurs programmée.
@Béryl je n'ai pas réussi à mettre l'image en ladder de la transition incriminée pour expliquer plus simplement ce phénomène.

Bonne journée à tous
Répondre