[M340] NIP2311 et carte
-
autoschnei
- Asservi son premier moteur

- Messages : 23
- Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51
[M340] NIP2311 et carte
bonjour
J'ai un automate avec plusieurs carte qui est en 24 v dc et mon chef voudrais savoir si on peut y passé en 48 vdc
mes automate contient:
Un NIP2311 , PDT 3100, plusieurs carte DDI3725 , DDO ,
et sur le deuxième:
CPS2000 , P342020 , NOC0401
avec un TCSESU083FN0 ( CONEXION Switch)
J'ai un automate avec plusieurs carte qui est en 24 v dc et mon chef voudrais savoir si on peut y passé en 48 vdc
mes automate contient:
Un NIP2311 , PDT 3100, plusieurs carte DDI3725 , DDO ,
et sur le deuxième:
CPS2000 , P342020 , NOC0401
avec un TCSESU083FN0 ( CONEXION Switch)
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: [M340] NIP2311 et carte
Salut,
Non.
La STBNIP2311 à une plage d'alimentation de 19,2…30 V.
Non.
La STBNIP2311 à une plage d'alimentation de 19,2…30 V.
-
autoschnei
- Asservi son premier moteur

- Messages : 23
- Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51
Re: [M340] NIP2311 et carte
Ducoup je dois remplacer toute les autre carte par des carte qui sont en 48 v
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: [M340] NIP2311 et carte
Ca n'existe pas des STBNIP2311 en 48V.
-
autoschnei
- Asservi son premier moteur

- Messages : 23
- Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51
Re: [M340] NIP2311 et carte
oui mais ducoup je doit tout changer pour des carte en 48 v
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] NIP2311 et carte
Slts,
Et pour quelles raisons ton chef veut passer en 48 Vcc ?
Et pour quelles raisons ton chef veut passer en 48 Vcc ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
autoschnei
- Asservi son premier moteur

- Messages : 23
- Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51
Re: [M340] NIP2311 et carte
En faite toute l'installation est déjà en 48V
Ducoup ce qu'on rajout sur le site doit aussi être en 48V
de ce fait les donné qui rentreront dans l'automate devra forcement etre du 48V
il existe des carte advantys stb en 48V ou faudra que je passe du m340 au m580 ?
Ducoup ce qu'on rajout sur le site doit aussi être en 48V
de ce fait les donné qui rentreront dans l'automate devra forcement etre du 48V
il existe des carte advantys stb en 48V ou faudra que je passe du m340 au m580 ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] NIP2311 et carte
Quel rapport avec le M580 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2231
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [M340] NIP2311 et carte
Bonjour,
Il y a des cartes d'entrées en 48 Volts sur M340/M580 mais bon cette tension n'est quasiment plus utilisée aujourd’hui en automatismes.
Je partirai plutôt sur des platines relais 48V qui attaqueraient des classiques entrées en 24 vdc. Ça permet de conserver les matériel Advantys en place ce qui reviendra moins cher. De plus si l'installation évolue avec suppression du 48 volts, le matos automate ne changera pas.
JC
Il y a des cartes d'entrées en 48 Volts sur M340/M580 mais bon cette tension n'est quasiment plus utilisée aujourd’hui en automatismes.
Je partirai plutôt sur des platines relais 48V qui attaqueraient des classiques entrées en 24 vdc. Ça permet de conserver les matériel Advantys en place ce qui reviendra moins cher. De plus si l'installation évolue avec suppression du 48 volts, le matos automate ne changera pas.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
-
autoschnei
- Asservi son premier moteur

- Messages : 23
- Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51
Re: [M340] NIP2311 et carte
bonjour,
sur le site qui est tout en 48V car il s'agit d'une nouvelle sous-station , je dois mettre un automate M580 avec des module d'entré sortie déporté.
mon chef voudrais savoir si c'est possible d'avoir l'automate et les carte en 48V car le site ne changera jamais de tension.
c'est pour cela que le recherche des carte en 48V mais exist-il des carte DO/AI/AO en 48VDC car je n'arrive pas en en trouver .
ou je met tout en 24VDC et j'utiliserai des convertisseur 24V/48V ?
sur le site qui est tout en 48V car il s'agit d'une nouvelle sous-station , je dois mettre un automate M580 avec des module d'entré sortie déporté.
mon chef voudrais savoir si c'est possible d'avoir l'automate et les carte en 48V car le site ne changera jamais de tension.
c'est pour cela que le recherche des carte en 48V mais exist-il des carte DO/AI/AO en 48VDC car je n'arrive pas en en trouver .
ou je met tout en 24VDC et j'utiliserai des convertisseur 24V/48V ?