[M340] NIP2311 et carte

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
autoschnei
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51

[M340] NIP2311 et carte

Message par autoschnei »

bonjour

J'ai un automate avec plusieurs carte qui est en 24 v dc et mon chef voudrais savoir si on peut y passé en 48 vdc
mes automate contient:
Un NIP2311 , PDT 3100, plusieurs carte DDI3725 , DDO ,

et sur le deuxième:
CPS2000 , P342020 , NOC0401
avec un TCSESU083FN0 ( CONEXION Switch)
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: [M340] NIP2311 et carte

Message par Bernardo59 »

Salut,

Non.
La STBNIP2311 à une plage d'alimentation de 19,2…30 V.
autoschnei
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51

Re: [M340] NIP2311 et carte

Message par autoschnei »

Ducoup je dois remplacer toute les autre carte par des carte qui sont en 48 v
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: [M340] NIP2311 et carte

Message par Bernardo59 »

Ca n'existe pas des STBNIP2311 en 48V.
autoschnei
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51

Re: [M340] NIP2311 et carte

Message par autoschnei »

oui mais ducoup je doit tout changer pour des carte en 48 v
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M340] NIP2311 et carte

Message par itasoft »

Slts,
Et pour quelles raisons ton chef veut passer en 48 Vcc ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
autoschnei
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51

Re: [M340] NIP2311 et carte

Message par autoschnei »

En faite toute l'installation est déjà en 48V

Ducoup ce qu'on rajout sur le site doit aussi être en 48V
de ce fait les donné qui rentreront dans l'automate devra forcement etre du 48V

il existe des carte advantys stb en 48V ou faudra que je passe du m340 au m580 ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M340] NIP2311 et carte

Message par itasoft »

Quel rapport avec le M580 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2231
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [M340] NIP2311 et carte

Message par JC87 »

Bonjour,

Il y a des cartes d'entrées en 48 Volts sur M340/M580 mais bon cette tension n'est quasiment plus utilisée aujourd’hui en automatismes.

Je partirai plutôt sur des platines relais 48V qui attaqueraient des classiques entrées en 24 vdc. Ça permet de conserver les matériel Advantys en place ce qui reviendra moins cher. De plus si l'installation évolue avec suppression du 48 volts, le matos automate ne changera pas.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
autoschnei
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 23 nov. 2023, 10:51

Re: [M340] NIP2311 et carte

Message par autoschnei »

bonjour,
sur le site qui est tout en 48V car il s'agit d'une nouvelle sous-station , je dois mettre un automate M580 avec des module d'entré sortie déporté.
mon chef voudrais savoir si c'est possible d'avoir l'automate et les carte en 48V car le site ne changera jamais de tension.
c'est pour cela que le recherche des carte en 48V mais exist-il des carte DO/AI/AO en 48VDC car je n'arrive pas en en trouver .

ou je met tout en 24VDC et j'utiliserai des convertisseur 24V/48V ?
Répondre