[M221] Choisir la protection de l'automate

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
lutensb
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 22 déc. 2023, 02:23

[M221] Choisir la protection de l'automate

Message par lutensb »

Bonjour à tous, pur débutant ici
Etant desesperé je cherche de l'aide pour choisir un disjoncteur dans la gamme iC60N qui permet la protection de l'automate TM221C24R.
Je suis un peu perdu ,quel est la démarche à suivre ? Yaurai-t-il des formules mathématiques qui m'échappent? Merci d'avance :)
( C'est dans le cadre d'un projet robotisation de bain massant)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] Choisir la protection de l'automate

Message par itasoft »

calibre 1A
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
MarcoTheWindows
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
Localisation : Landes
Contact :

Re: [M221] Choisir la protection de l'automate

Message par MarcoTheWindows »

Bonjour,
D'après la documentation des M221, ce serait une protection 2A.

Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
Avatar du membre
claudius
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 85
Enregistré le : 03 nov. 2018, 18:30

Re: [M221] Choisir la protection de l'automate

Message par claudius »

Pourquoi choisir une CPU avec alim en 230 Vac ? Pas de 24Vdc dans l'instal ?
Parti de rien pour arriver à pas grand chose, je n'ai de merci à donner à personne ( Pierre Dac)
Gigi
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 172
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: [M221] Choisir la protection de l'automate

Message par Gigi »

Dans la doc du M221 il est indiqué des pointes à 40 À, un disjoncteur C2 risque de déclencher, j’ai déjà eu le coup, solution augmenter le calibre pour ne pas entrer dans la courbe de déclenchement magnétique ou prendre un disjoncteur type électronique et la prochaine fois j’utiliserai un M221 24 VDC .
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Répondre