[S7-1200] Mise à jour version MB_Serveur

Message par valerypetit »

Bonjour,

Je travail avec deux projets différents, l'un à une version de MB_server en 5.3, l'autre en 3.1.

comment puis-je mettre à jour le second projet en 5.3?

je travail avec TIA V17 et le premier projet a été démarré sur un autre pc.

merci d'avance

Valery
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [S7-1200] Mise à jour version MB_Serveur

Message par sinced »

valerypetit a écrit : 10 janv. 2024, 11:39 Bonjour,

Je travail avec deux projets différents, l'un à une version de MB_server en 5.3, l'autre en 3.1.

comment puis-je mettre à jour le second projet en 5.3?

je travail avec TIA V17 et le premier projet a été démarré sur un autre pc.

merci d'avance

Valery
Les 2 projets sont en V17 ?
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Re: [S7-1200] Mise à jour version MB_Serveur

Message par valerypetit »

Bonjour,

Oui, c'est ça. V17 upd7

Par contre je me suis rendu compte hier soir qu'il était possible de faire évoluer la version du dossier "Modbus TCP"
pour le projet qui fonctionne le dossier est en V6.0, j'ai donc modifier la version pour l'autre projet.
- La manipulation est accessible, mais dans ce cas, les Blocs apparaissent en gris et ne sont pas utilisables dans le projet.
- j'ai comparais les version des cpu
> 6ES7 214-1BG40-0XB0 en V4.5 pour le projet ou le bloc est utilisable en V5.3
> 6ES7 214-1BG40-0XB0 en V4.0 pour le projet ou ler bloc n'est utilisable qu'en V3.1

le problème viendrait-il de là?

Merci beaucoup pour votre aide.