impossible de générer mon programme en RUN

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
NitNeuq
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 103
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

impossible de générer mon programme en RUN

Message par NitNeuq »

Bonjour,

J'ai chargé une modification sur un automate en ligne. (Automate M340 via un câble USB)
Celle-ci, avait pour but de changer une valeur de variable de 165 à 155.

Tout d'abord, j'ai ouvert une table d'animation pour faire un front montant sur le %S65 afin de retirer la carte tranquille et la mettre en écriture possible.

Ensuite, j'ai fait ma modfi :

Le code en lui même :
if gf1_stHmi1.stOperatingMode.stPushWaterStart.xKeyReq then
gf1_stHmi1.stOperatingMode.Ci_iPushWater := 155; (*valeur modifiée*)
gf1_stParam.stHopper.i_ProductPump_FlowSP := 75;
end_if;


Après avoir généré cette motif qui c'est déroulée sans accro je me suis déconnecté de l'automate puis reconnecté pour voir si la modif a bien été faite.
Ce qui était le cas.

Ensuite j'ai voulu charger un "case of" en commentaire pour préparer mon intervention du lendemain ( C'est peut-être quelque chose à ne pas faire !?)

Et au moment de charger j'ai eu ce message :

Merci d'attendre la fin de l'enregistrement de la sauvegarde dans l'automate
Génération non disponible

J'ai mis l'automate en stop et j'ai voulu le mettre en run et impossible.

J'ai donc mis hors tension la Cpu.
Et c'est reparti ! OUF :roll:

Pouvez-vous m'éclaircir ?

Merci
DiddyCool
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 18 juin 2020, 14:21

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Message par DiddyCool »

Ce message apparait lorsque l'automate sauvegarde son programme sur la carte SD je pense, selon la taille du programme ça peut prendre plus ou moins de temps.
Dans la barre d'état en bas il y a un icone qui apparait après la génération et disparait une fois la sauvegarde terminée.
NitNeuq
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 103
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Message par NitNeuq »

ok merci,

Je vais attendre la prochaine fois

Merci
NitNeuq
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 103
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Message par NitNeuq »

C'est étonnant mais même en attendant je suis bloqué !
NitNeuq
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 103
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Message par NitNeuq »

De retour sur le sujet,

J'ai toujours le message :
Merci d'attendre la fin de l'enregistrement de la sauvegarde dans l'automate
Génération non disponible


Je pense que le commutateur sur la carte SD est HS.

Maintenant j'aimerais retirer la carte SD avec l'activation du bit %S65 avant.
Mais lorsque j'active ce bit le voyant de l'encoche de la carte ne s'éteint pas. Cela me semble logique car l'automate cherche toujours à enregistrer sur la carte mémoire.
Il m'est impossible également de récupérer le programme.

Que puis-je faire ???

Mettre hors tension l'automate et retirer la carte pour mettre un bout de scotch qui bloque le commutateur ?
Retirer la carte alors que l'automate est en Run ? (Risqué il me semble)
ou seulement mettre l'automate en STOP et retirer la carte et la réparer avec le scotch ?
NitNeuq
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 103
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Message par NitNeuq »

Sinon j'ai pensé prendre une carte d'un automate de stock pour la mettre sur l'automate en fonctionnement.

Je pense qu'il y a des choses à faire ce n'est pas du plug and play !!
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Message par itasoft »

Je pense qu'il y a des choses à faire ce n'est pas du plug and play !!
-------
Non c'est du plug and pleurs !!
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
NitNeuq
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 103
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Message par NitNeuq »

itasoft a écrit : 11 janv. 2024, 07:59 Je pense qu'il y a des choses à faire ce n'est pas du plug and play !!
-------
Non c'est du plug and pleurs !!
:lol: !!

Tu en pense quoi de mon message précédant avec les différentes solutions est-ce que ça vaut le coup d'essayer ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Message par itasoft »

slts,
j'en pense que du bien mais sans plus vu que j'ai encore pas eu ce type de problème
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2231
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Message par JC87 »

Moi non plus je n'ai jamais été confronté à ce problème. Cela dit si j'étais toi je couperai l'automate et je remplacerai la carte SD. Par ailleurs une carte du commerce marchera tout pareil que la cartes Schneider.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."