[M340] STB - Problème STBACO0220

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: [M340] STB - Problème STBACO0220

Message par skip74 »

Salut

j'ai eu un soucis similaire sur un ilot STB avec beaucoup d'analogique.
Des pertes de com aléatoires sur certains modules pas d'autres (souvent vers la droite)...

Secteur galvano donc potentiellement plein d'oxydation, j'ai aussi mis en doute les faux contacts...


Bref apres pas mal de recherche, et permutation de cartes, j'ai finis simplement sur l'alim 24V qui était très faiblarde.. :shock:

Je m'en suis voulu car c'est le BABA mais parfois on part bille en tête :mrgreen:


Au cas ou....
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M340] STB - Problème STBACO0220

Message par itasoft »

Ca communique, il n'y a pas de problème puisque mes entrées analogiques varient constamment.
----------
On s'autorise à penser elles varient dans l'automate (dans %MW) sinon ça veut rien dire
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: [M340] STB - Problème STBACO0220

Message par Bernardo59 »

itasoft a écrit : 31 janv. 2024, 12:55 Ca communique, il n'y a pas de problème puisque mes entrées analogiques varient constamment.
----------
On s'autorise à penser elles varient dans l'automate (dans %MW) sinon ça veut rien dire
Oui, elles varient dans l'automate et dans le logiciel Advantys.
J'ai refais exactement la même configuration (a 3 cartes près) en plateforme et je n'ai pas de problème… :x
Ca sent le coup de pied de biche dans l'ilot tout ça!
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [M340] STB - Problème STBACO0220

Message par Béryl »

Bernardo59 a écrit : 31 janv. 2024, 18:40 [Ca sent le coup de pied de biche dans l'ilot tout ça!
Le pied de biche, par chez moi (qu'on appelle le pied de bitch !) sert aussi à régler les cellules ! :lol:
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: [M340] STB - Problème STBACO0220

Message par fish »

Salut,
Tu pourrais mettre une alimentation 24Vcc alimentant uniquement l'ilot et rien d'autre ?
Répondre