Omron CPM1A sauvegarde
-
- Apprend le binaire
- Messages : 10
- Enregistré le : 03 févr. 2024, 13:52
Re: Omron CPM1A sauvegarde
ok, merci !
C'est deja un bon point ca me donne une piste... d'apres toi la pile est a changer aussi ou c'est possible qu'elle coule mais reste fonctionelle?
Je vais essayer de tester et réparer la piste demain.
C'est deja un bon point ca me donne une piste... d'apres toi la pile est a changer aussi ou c'est possible qu'elle coule mais reste fonctionelle?
Je vais essayer de tester et réparer la piste demain.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1073
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Omron CPM1A sauvegarde
Quand elle a coulé c'est que ça fait treees longtemps qu'elle est vide. Exactement comme n'importe quelle pile en fait. Mais si le programme n'utilise pas l'horloge de l'automate elle ne sert a rien, ça marche pareil sans.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2084
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Omron CPM1A sauvegarde
Salut !
Pour programmer un CPM1A il faut SYSWIN non ?
Et oui, la mémoire programme est bien en mémoire flash sans besoin de pile !
Pour programmer un CPM1A il faut SYSWIN non ?
Et oui, la mémoire programme est bien en mémoire flash sans besoin de pile !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1945
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Omron CPM1A sauvegarde
On peut utiliser Syswin ou Cx Programmer avec un CPM1A. Normalement même si ça été fait avec Syswin ça s'ouvre avec Cx Programmer. En tout cas j'ai fait quelques automates de cette gamme et j'ai toujours utilisé Cx Programmer.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
-
- Apprend le binaire
- Messages : 10
- Enregistré le : 03 févr. 2024, 13:52
Re: Omron CPM1A sauvegarde
Il est vivaaaaaaaaaaant !!!
C'etait bien ca ! piste HS a cause de la coulé d'acide. J'ai reussi a me repiquer sur d'autres points et l'automate fonctionne de nouveau !
Reconnu directement depuis CX Programmer
Quel est la meilleur facon de faire un backup pendant qu'il fonctionne? Je viens de faire une sauvegarde en cliquant sur la "disquette" mais je ne sais pas si ca copie tous les parametres...
Un ENORME merci a MiGaNuTs pour l'aide
C'etait bien ca ! piste HS a cause de la coulé d'acide. J'ai reussi a me repiquer sur d'autres points et l'automate fonctionne de nouveau !
Reconnu directement depuis CX Programmer
Quel est la meilleur facon de faire un backup pendant qu'il fonctionne? Je viens de faire une sauvegarde en cliquant sur la "disquette" mais je ne sais pas si ca copie tous les parametres...
Un ENORME merci a MiGaNuTs pour l'aide
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1073
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Omron CPM1A sauvegarde
Merci de ton retour, je suis content d'avoir aidé.
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1945
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Omron CPM1A sauvegarde
Bonjour,
Pour faire une sauvegarde il faut passer en ligne avec l'automate (API puis travail online) et ensuite faire un transfert depuis l'API puis évidemment enregistrer après.
JC
Pour faire une sauvegarde il faut passer en ligne avec l'automate (API puis travail online) et ensuite faire un transfert depuis l'API puis évidemment enregistrer après.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2084
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Omron CPM1A sauvegarde
Salut.
Le transfert ne copie que le programme.
Pour les zones mémoires, c’est un autre menu.
Le transfert ne copie que le programme.
Pour les zones mémoires, c’est un autre menu.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
-
- Apprend le binaire
- Messages : 10
- Enregistré le : 03 févr. 2024, 13:52
Re: Omron CPM1A sauvegarde
Merci pour vos retours.
Je récupère le deuxième automate aujourd'hui normalement.
Si vous avez la procédure ou un tuto sur la sauvegarde d'un CPM1A ca m'intéresse.
Je ne trouve que des infos sur des modèles plus récents et ca na fonctionne pas avec le CPM1A :/
La plaqueuse de chants fonctionne parfaitement ! ! ! encore merci pour votre aide.
Je récupère le deuxième automate aujourd'hui normalement.
Si vous avez la procédure ou un tuto sur la sauvegarde d'un CPM1A ca m'intéresse.
Je ne trouve que des infos sur des modèles plus récents et ca na fonctionne pas avec le CPM1A :/
La plaqueuse de chants fonctionne parfaitement ! ! ! encore merci pour votre aide.
-
- Apprend le binaire
- Messages : 10
- Enregistré le : 03 févr. 2024, 13:52
Re: Omron CPM1A sauvegarde
J'ai bien reçu le nouvel automate.
Directement reconnu sous CX Programmer et transfère de ma sauvegarde sans problème.
Tout fonctionne parfaitement !
Donc pour CPM1A -> sauvegarde complète en passant par la "disquette" sous CX Programmer, ouverture de la sauvegarde et transfère dans le nouvel automate
Directement reconnu sous CX Programmer et transfère de ma sauvegarde sans problème.
Tout fonctionne parfaitement !
Donc pour CPM1A -> sauvegarde complète en passant par la "disquette" sous CX Programmer, ouverture de la sauvegarde et transfère dans le nouvel automate