M340

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 243
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

M340

Message par elbarbudo »

Salut les gars
J’ai une uc p342020 et une noc0401
Sur ma noc je peux branché mes équipements modbus et ethernet tcp/ip avec les dtm
Je me demande donc à quoi peuvent me servir les ports ethernet de la p34 , vu que la seul option du module qui reste c’est le snmp
Pour l’i/o scaning et les global data , il me faut une noe c’est bien ça
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1073
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: M340

Message par MiGaNuTs »

Via le port ETH de ta 34202 tu peut :
- te connecter avec la console
- y accéder en tant que serveur Modbus pour aller y lire les E/S et les MW, voire des variables non localisées moyennant les manips qui vont bien.
- utiliser les fonction readvar/writevar bestiales pour aller interroger d'autre serveurs modbus "manuellement"

Et c'est déjà pas si mal.

Pour du IO Scanning et/ou de l'EtherNet/IP effectivement il faut une carte NOC ou NOE
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 243
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: M340

Message par elbarbudo »

Ok c’est utile aussi pour connecter un ihm non ?
Ou vaut mieux se mettre sur la carte de com
Ils en ont mis 4 sur la noc et 1 sur la noe
Y’a une raison particulière ?
Répondre