Bonjour,
j’essaie de remplacer mon M241 de me*** par un m221.
Le souci c'est la connexion avec mes 2 ilots déportés TM3BCSL .
J'arrive bien a les déclarer sur somachine mais uniquement sur la sortie Ethernet alors que les tm3bcsl son en modbus rtu.
Je n'arrive pas faire la com.
Es ce que quelqu'un aurais une idée?
Merci
tm3bcsl
Re: tm3bcsl
Bonjour,
Avec une TM3BCEIP ça fonctionne
Je connais pas la TM3BCSL
Avec une TM3BCEIP ça fonctionne
Je connais pas la TM3BCSL
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton programme.
Re: tm3bcsl
Merci pour ta réponse roudy,
même si ça ne m'aide pas trop, ça me donne du courage pour réessayer.
même si ça ne m'aide pas trop, ça me donne du courage pour réessayer.
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1945
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: tm3bcsl
Bonjour,
Ton M221 doit avoir un port série RJ45. Sur ce port série il faut configurer dans Machine Expert Basic un protocole"Modbus Serial IO scanner", ensuite il faut ajouter un équipement "autres" de type TM3BCSL. Après il faut lire la doc car je n'ai jamais travaillé la dessus et je n'en sais pas plus
https://download.schneider-electric.com ... 091_01.pdf
JC
Ton M221 doit avoir un port série RJ45. Sur ce port série il faut configurer dans Machine Expert Basic un protocole"Modbus Serial IO scanner", ensuite il faut ajouter un équipement "autres" de type TM3BCSL. Après il faut lire la doc car je n'ai jamais travaillé la dessus et je n'en sais pas plus
https://download.schneider-electric.com ... 091_01.pdf
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: tm3bcsl
Salut,
Comme dit JC87 tu dois ajouter les TM3BCSL dans la configuration matériel :
Comme dit JC87 tu dois ajouter les TM3BCSL dans la configuration matériel :
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1073
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: tm3bcsl
Il me semble que sur les M221 tu ne peut avoir qu'un seul 'scrutateur' a la fois.
Si tu a déjà des esclaves en modbus TCP ou EtherNet-IP, tu ne peut pas en ajouter en modbus RTU, et vice-versa.
Du coup vu ta config tu va devoir ajouter une passerelle TCP <-> RTU type Schneider EGX150 ou n'importe quel machin équivalent pour interroger tes esclaves en RTU.
Si tu a déjà des esclaves en modbus TCP ou EtherNet-IP, tu ne peut pas en ajouter en modbus RTU, et vice-versa.
Du coup vu ta config tu va devoir ajouter une passerelle TCP <-> RTU type Schneider EGX150 ou n'importe quel machin équivalent pour interroger tes esclaves en RTU.
Re: tm3bcsl
Merci a tous,
je vais regarder ça.
Bonne journée
je vais regarder ça.
Bonne journée
Re: tm3bcsl
Je viens de regarder vite fait en l'ajoutant dans ma configuration matérielle
MiGaNuTs avait presque raison, tu as de la chance on peut en mettre 2 max.en ETH1
Configurable en ETH1 et SL1
MiGaNuTs avait presque raison, tu as de la chance on peut en mettre 2 max.en ETH1
Configurable en ETH1 et SL1
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton programme.