Bonsoir,
Un serveur BootP ne fonctionnera pas car certes on peut adresser la tête mais à la première coupure on la perd et on repart avec l'adresse MAC de départ.
On ne peut pas non plus se connecter en lançant Advantys depuis Control Expert car il veut absolument se connecter avec l'adresse IP qu'on a configuré dans Control Expert et il est impossible de changer l'adresse
Il faut donc passer par le serveur Web avec de préférence un Windows à vapeur et un java à pétrole
Sauf qu'avec les STB récent ben ça marchera pas non plus. En effet Sur ces STB
le serveur web de la NIP est désactivé par défaut pour des questions de sécurité. J'ai lutté récemment toute une journée avant de trouver une FAQ en anglais qui explique ça
Bien sur il n'y a rien d'indiqué sur ou dans la boite et il est totalement impossible de trouver une info en français sur le site de Schneider
Donc la procédure c'est de lancer Advantys en dehors de Control Expert, se connecter en Ethernet avec l'adresse MAC puis décocher cette putain de case qui désactive le serveur web. Ensuite il "suffit" de mettre une adresse IP fixe dans la tête via la page Web et là c'est bon.
Si on peut (et c'est ce que j’essaye de faire systématiquement maintenant) c'est de mettre l'automate en serveur DHCP et configurer la tête pour qu'elle prenne l'adresse par l'automate. Dans ce cas il n'y a rien à faire au niveau de cette saloperie de serveur web.
Ce truc (STB) c'est le produit typique Schneider d’aujourd’hui, ni fait ni à faire et zéro évolution pour se mettre au niveau de la concurrence alors que ça existe depuis 20 ans. Mais bon tant qu'ils trouveront des bonnes poires qui en mettront, pourquoi s'améliorer...
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."