Bonjour,
Je vais surement passer pour un nul.
Mais je dois faire une architecture réseau avec un M580 vers un switch avec un réseau en anneau. Je sais le faire en siemens je ne sais absolument pas comment faire en Schneider ? Comment on fait pour configurer etc ? J'espère sincèrement que vous pourrez m'aider.
M580 - Réseau en Anneau
-
AutomLouis
- Code son premier grafcet

- Messages : 31
- Enregistré le : 20 janv. 2021, 10:11
-
Pierro
- Première mise en service

- Messages : 61
- Enregistré le : 17 mars 2020, 16:58
- Localisation : 127.0.0.1
Re: M580 - Réseau en Anneau
Bonjour,
Le protocole anneau utilisé par Schneider est le RSTP (contrairement au MRP utilisé par Siemens).
Il faut faire une architecture en anneau avec un switch mangeable niveau 2. les ports du switch que tu veux mettre dans l'anneau doivent etre configuré en RSTP Participant (32768) comme les rack IO déporté car la CPU est racine (0) du noeud RSTP.
a+
Le protocole anneau utilisé par Schneider est le RSTP (contrairement au MRP utilisé par Siemens).
Il faut faire une architecture en anneau avec un switch mangeable niveau 2. les ports du switch que tu veux mettre dans l'anneau doivent etre configuré en RSTP Participant (32768) comme les rack IO déporté car la CPU est racine (0) du noeud RSTP.