Bonjour, j'ai un ilot STB NIP2311 avec plusieurs cartes d'E/S derrière, mon automate est un M580.
J'ai créé une DTM via Adventys pour remonter les E/S, cela fonctionne parfaitement, le client me demande également de remonter l'état de chaque cartes de l'ILOT, je ne trouve ces informations dans la structure du DTM, est-ce possible ? et comment le faire ?
Merci d'avance,
Bonne journée !
Récupérer état des cartes derrière un NIP2311
Re: Récupérer état des cartes derrière un NIP2311
Salut
Euh ça me dit rien
Après tu peux peut-être grugé en disant genre que si le mot correspondant à la carte est à 0 pendant un certains temps ça te crée un défaut
La question est : est ce qu’une carte en défaut met bien son mot correspondant à 0
Après j’ai très peu eu de cartes stb en défaut mais quand ça arrive c’est assez facile à diagnostiquer
Euh ça me dit rien
Après tu peux peut-être grugé en disant genre que si le mot correspondant à la carte est à 0 pendant un certains temps ça te crée un défaut
La question est : est ce qu’une carte en défaut met bien son mot correspondant à 0
Après j’ai très peu eu de cartes stb en défaut mais quand ça arrive c’est assez facile à diagnostiquer
Re: Récupérer état des cartes derrière un NIP2311
n y aurait il pas un bit de défaut par voie ?
et tu fais une synthèse pour une carte
et tu fais une synthèse pour une carte