Forcage DB sans TIA
Forcage DB sans TIA
Bonjour,
Existe-t'il une application permettant de forcer des valeur dans des DB sans TIA ?
Je m'explique, le client final n'a pas TIA, la valeur de saisie a été bornée sur le pupitre et le client veut aller au delà de cette valeur.
Existe-t'il une application permettant de forcer des valeur dans des DB sans TIA ?
Je m'explique, le client final n'a pas TIA, la valeur de saisie a été bornée sur le pupitre et le client veut aller au delà de cette valeur.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
Re: Forcage DB sans TIA
Tu peux mettre le programme a jour et lui envoyer une carte memoire.
On ne peut pas tout avoir dans la vie. Si on viole les automates avec des applications tiers la securite de tous les systemes s'en trouvera compromise.
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1573
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Forcage DB sans TIA
Il peut télécharger TIA sur le site de Siemens, l'installer sur a peu près n'importe quel PC, et l'utiliser gratuitement pendant 21 jours.
Re: Forcage DB sans TIA
J'ai vu un électricien une fois qui se connectait à l'automate via une application et arrivait à forcer des bit (le réseau terrain était accessible en wi-fi).
Aucune idée du nom de l'application mais c'est possible
Aucune idée du nom de l'application mais c'est possible
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Forcage DB sans TIA
Salut,
via le Web server du cpu, c'est possible
via le Web server du cpu, c'est possible
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Forcage DB sans TIA
Internet explorer
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Forcage DB sans TIA
idée
logiciel easybuilder pro qui sert à programmer les écrans de kep
déclarer juste l'automate avec son IP
et tenter un importer les variables depuis l'automate
si rien n'est verrouillé, ça peut marcher
puis identifier la variable, faire une animation sur une fenêtre, lancer la simulation d'écran et modifier la variable
Mais si tu connais le nom et/ou l'adresse de la variable tu peux aussi la déclarer directement
logiciel easybuilder pro qui sert à programmer les écrans de kep
déclarer juste l'automate avec son IP
et tenter un importer les variables depuis l'automate
si rien n'est verrouillé, ça peut marcher
puis identifier la variable, faire une animation sur une fenêtre, lancer la simulation d'écran et modifier la variable
Mais si tu connais le nom et/ou l'adresse de la variable tu peux aussi la déclarer directement
Re: Forcage DB sans TIA
https://snap7.sourceforge.net/
Il me semble qu'avec les utilitaires de démonstration, il y a de quoi lire / écrire.
Il me semble qu'avec les utilitaires de démonstration, il y a de quoi lire / écrire.
Re: Forcage DB sans TIA
Sinced a raison!
Et si la valeur est bornée, ce n'est surement pas anodin, c'est peut être lié au fonctionnement de la machine.
Oui, avec le clientdemo, tu peux te connecter et faire pas mal de choses, donc la lecture/écriture. Néanmoins il faut savoir comment est fait le programme car l'écriture se fait sans aucun contrôle et cela peut entrainer des choses inattendue.ProfnovA a écrit : ↑02 juil. 2024, 18:30 https://snap7.sourceforge.net/
Il me semble qu'avec les utilitaires de démonstration, il y a de quoi lire / écrire.
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1573
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Forcage DB sans TIA
La lecture et encore plus l’écriture de données depuis source non identifiée directement dans la mémoire de n'importe quel automate est une très mauvaise idée.
C'est pour que par défaut les automates sont configurés pour ne pas l'accepter.
Si l'automate en question est bien paramétré toutes les solutions dont vous parlez sont censées ne pas fonctionner.
Et en miroir, si elles fonctionnent c'est qu'il ne l'est pas.
La cybersécurité des systèmes automatisé est un non sujet, jusqu'au jour ou les systèmes en question sont pétés. La liste de ceux qui se sont fait hacker s'allonge tous les jours.
C'est pour que par défaut les automates sont configurés pour ne pas l'accepter.
Si l'automate en question est bien paramétré toutes les solutions dont vous parlez sont censées ne pas fonctionner.
Et en miroir, si elles fonctionnent c'est qu'il ne l'est pas.
La cybersécurité des systèmes automatisé est un non sujet, jusqu'au jour ou les systèmes en question sont pétés. La liste de ceux qui se sont fait hacker s'allonge tous les jours.