Bon je fais un p'tit sondage histoire de savoir
Qui a déjà réalisé une analyse SISTEMA dans le cadre de ses projets?
En gros qui a déjà respecté la législation?
![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
A+
La norme ISO 13849-1 n'est pas obligatoireMantysse a écrit :En gros qui a déjà respecté la législation?![]()
Faut pas dire ça, c'est un peu réducteur. Chez nous, on utilise pas Sistema, mais en termes de sécurité machine, on respecte 90% des préconisations de la norme.Mantysse a écrit :En France c'est le vide intersidéral sur la sécurité machine
Oui c'est sur mais ça aide quand même pour la conception, je pense que peu de gens connaissent les "conditions" qui mènent a une dégradation du niveau de sécurité.Brebiou a écrit :La norme ISO 13849-1 n'est pas obligatoireMantysse a écrit :En gros qui a déjà respecté la législation?![]()
![]()
La directive européene, oui. Mais vu qu'en gros elle dit "Si tu te fait mal c'est de ta faute".
Oui ça a pour but de faire réagir, bref comment faite vous pour valider/justifier votre niveau de sécurité si vous n'utilisez pas SISTEMA? Méthode empirique?...Brebiou a écrit :Faut pas dire ça, c'est un peu réducteur. Chez nous, on utilise pas Sistema, mais en termes de sécurité machine, on respecte 90% des préconisations de la norme.Mantysse a écrit :En France c'est le vide intersidéral sur la sécurité machine
Sauf qu'il faut aussi aller voir, après son relais de sécu. Un retour de marche manquant, et hop on retombe.Mantysse a écrit : Oui ça a pour but de faire réagir, bref comment faite vous pour valider/justifier votre niveau de sécurité si vous n'utilisez pas SISTEMA? Méthode empirique?...
moi aussi je me dis que mettre 6 arrêts d'urgences en double canal en série sur un relais de sécu auto-contrôlé (Tous les composants sont PLe) devrai me mener vers un niveau de sécurité assez haut (PLe), bein non (Plc) et ça je ne l'ai vu qu'avec SISTEMA...
Oui entre autre, pas de retour EDM et bim tu redescend, des composants en série et hop la tu redescend... j'en passe et des meilleursLorent2 a écrit :Sauf qu'il faut aussi aller voir, après son relais de sécu. Un retour de marche manquant, et hop on retombe.Mantysse a écrit : Oui ça a pour but de faire réagir, bref comment faite vous pour valider/justifier votre niveau de sécurité si vous n'utilisez pas SISTEMA? Méthode empirique?...
moi aussi je me dis que mettre 6 arrêts d'urgences en double canal en série sur un relais de sécu auto-contrôlé (Tous les composants sont PLe) devrai me mener vers un niveau de sécurité assez haut (PLe), bein non (Plc) et ça je ne l'ai vu qu'avec SISTEMA...