sortie temporisée
Re: sortie temporisée
J'ai pas l'impression que tu as beaucoup d'ES, un M221 c'est peut être surdimensionné ?
En plus pour changer les tempo, il te faudra un PC (si tu ne met pas de HMI)
Regarde éventuellement pour un micro-PLC avec afficheur, ça pourrais te suffire.
En plus pour changer les tempo, il te faudra un PC (si tu ne met pas de HMI)
Regarde éventuellement pour un micro-PLC avec afficheur, ça pourrais te suffire.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: sortie temporisée
Certes mais si c'est un contact NF ?
Une bonne action en entraine toujours une autre
Re: sortie temporisée
Bobine inverse alors.
C'est quand même plus simple à relire dans un même RUNG et encore plus sur une même ligne.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: sortie temporisée
C'est ton programme donc c'est ta logique
C'est l’avantage que ce soit le tiens; tu fais fait comme tu veux ^^
Une bonne action en entraine toujours une autre
Re: sortie temporisée
Pas faux,... il y effectivement 50 façons d’écrire la même finalité, et même si c'est mal écrit et bien testé, ça marche quand même.
C'est la beauté ou l'absurdité du métier, et c'est aussi pour ça qu'on trouve toujours le code des autres pas top.
Moi je suis plutôt fainéant, et je préfère écrire une ligne plutôt que deux
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: sortie temporisée
Seule Traduction de l'extrait du schéma ci dessous, tempo double TON/TOF
------------------ --------------clic zoom---- ---------
La bobine X1 doit apparaître et de ce fait le contact X1 peut être utilisé partout dans le programme
------------------ --------------clic zoom---- ---------
La bobine X1 doit apparaître et de ce fait le contact X1 peut être utilisé partout dans le programme
Modifié en dernier par itasoft le 07 juil. 2024, 07:59, modifié 4 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: sortie temporisée
Bonsoir à tous et merci pour vos contributions 
J'avance doucement dans ma programmation
. Savez vous s'il existe un logiciel gratuit pour créer une vue du process?
J'avance doucement dans ma programmation
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: sortie temporisée
Savez vous s'il existe un logiciel gratuit pour créer une vue du process?
-------------
que est que tu entends par là ?
-------------
que est que tu entends par là ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: sortie temporisée
Bonjour
En fait mon programme a plusieurs ligne et je ne maîtrise pas totalement le contenu du programme car j ai bêtement traduit mon schéma elec. Lorsque je le teste j aimerai pour avoir sur une seule page des boutons pour simuler mes entrées et visualiser les sorties. J ai beaucoup de ligne sur mon programme, avec des tempo,... et je n arrive pas à tout suivre
En fait mon programme a plusieurs ligne et je ne maîtrise pas totalement le contenu du programme car j ai bêtement traduit mon schéma elec. Lorsque je le teste j aimerai pour avoir sur une seule page des boutons pour simuler mes entrées et visualiser les sorties. J ai beaucoup de ligne sur mon programme, avec des tempo,... et je n arrive pas à tout suivre
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: sortie temporisée
Quand on lance le simulateur il apparaît un cadre ou on peut visualiser les E/S et forcer les entrées pour tester le programme
-------------
-------------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr