Bonjour à tous,
Je souhaite récupérer la sauvegarde d'un automate TSX p57103 pour un client car je dois effectuer une modification sur le programme mais ils ont aucune sauvegarde du projet.
Le programme semble être en PL7, j'utilise une machine PL7 PRO V4.5/SP5 cependant lors de la récupération du projet, à la fin du transfert il m'affiche un message d'erreur et ferme complètement PL7.
Je suis connecté à l'automate en UNITELWAY.
Le problème ne vient pas de ma machine ni de mon câble car j'ai réalisé le test sur un autre automate est le transfert s'est parfaitement déroulé.
Avez-vous déjà eu un problème de la sorte ? Avez-vous une solution ?
En vous remerciant.
Cordialement,
Problème récupération programme automate
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème récupération programme automate
j'utilise une machine PL7 PRO V4.5/SP5
-----------
c'est une machine virtuelle ? type VirtualBox ?
-----------
c'est une machine virtuelle ? type VirtualBox ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1574
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Problème récupération programme automate
A mon ancien taff, dur un de PC en virtualbox je n'arrive pas a récupérer les programmes trop gros. Les 100 premiers ko passaient, et ça plantait avant d'arriver aux 128.
J'en avais un ou ça ne marchait pas du tout. j'arrive tout juste a avoir des tables de visu (a condition d'avoir le bon source dans le PC avant de commencer)
Sur tous les autres c’a marchait en VM sans problème.
Du coup a mon nouveau taff on a un PC sous XP juste pour PL7-Pro (et quelques autres vieilleries). De toutes façons j'ai plus qu'une seule licence, le tarif 2024 pour PL7-Pro est beaucoup trop cher.
J'en avais un ou ça ne marchait pas du tout. j'arrive tout juste a avoir des tables de visu (a condition d'avoir le bon source dans le PC avant de commencer)
Sur tous les autres c’a marchait en VM sans problème.
Du coup a mon nouveau taff on a un PC sous XP juste pour PL7-Pro (et quelques autres vieilleries). De toutes façons j'ai plus qu'une seule licence, le tarif 2024 pour PL7-Pro est beaucoup trop cher.
Re: Problème récupération programme automate
J'utilise une VM, elle marche sur tous les autres automates du site. J'ai essayé de transférer avec un autre PC , PL7 pro n'a pas planté mais impossible d'aller jusqu'au bout, PL7 marque une erreur comme quoi il n'a pas pu terminer le transfert.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème récupération programme automate
A part essayer avec une machine NON virtuelle , je vois pas
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Problème récupération programme automate
Je n'ai jamais eu de pb avec un vieux PC équipé d'un port série et le câble schneider PCX1031
j'ai eu régulièrement des soucis avec des gros programmes sur VM + câble schneider TSXUSB485
Sur mon dernier PC, j'utilise un convertisseur moxa usb/RS232 + ancien câble PCX1031 et VM sans problème
Un client a eu des soucis avec le TSXUSB485 il a réussi à charger le programme après de noooombreuses tentatives
je n'ai jamais été convaincu par ce câble schneider USB.
A voir quel câble utilises-tu sur ta VM ?
A voir si tu peux trouver un vieux PC sans VM ?
je n'y crois pas, mais peut-être une mise hors tension peut débloquer un truc dans l'automate ? mais il faut être sûr qu'il reparte et sans sauvegarde c'est risqué.
j'ai eu régulièrement des soucis avec des gros programmes sur VM + câble schneider TSXUSB485
Sur mon dernier PC, j'utilise un convertisseur moxa usb/RS232 + ancien câble PCX1031 et VM sans problème
Un client a eu des soucis avec le TSXUSB485 il a réussi à charger le programme après de noooombreuses tentatives
je n'ai jamais été convaincu par ce câble schneider USB.
A voir quel câble utilises-tu sur ta VM ?
A voir si tu peux trouver un vieux PC sans VM ?
je n'y crois pas, mais peut-être une mise hors tension peut débloquer un truc dans l'automate ? mais il faut être sûr qu'il reparte et sans sauvegarde c'est risqué.

