Bonjour,
J'ai un codeur 8F58885BCNC122 Codeur Sendix absolu multitours F5888_Profinet. Je l’ai configuré dans tia et j’aimerais savoir si il est possible quand je pars de zéro d’un côté sa monte 1,2,3,4,5… et dans le sens inverse 34999,34998…
Est il possible de faire 0,1,2,3… dans les deux sens? Car ma machine part vers la gauche ou la droite mais pas toujours du même endroit. Et sur mon afficheur j’aimerais avoir la même valeur d’un sens ou de l’autre. J’ai utilisé le telegram 81.
Merci pour vos retours
Codeur tia v17
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Codeur tia v17
Valeur_Maxi - Valeur_inverse
ex:
34999-34999=0
34999-34998=1
34999-34997=2
ex:
34999-34999=0
34999-34998=1
34999-34997=2
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Codeur tia v17
Merci beaucoup je n'y avais pas pensé. 
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Codeur tia v17
il faut réfléchir avant de penser, c'est vrai que ça prends plus de temps, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr