Bonjour,

Dans le cadre d'une migration TSXP57 => M580, je me retrouve à devoir migrer une com XWAY qui se trouve dans l'onglet "Messagerie" dans communication.

J'ai des read_var/write_var de ce format : WRITE_VAR(ADDR('{3.2}SYS') [...]

Je sais déja qu'il faut modifier le format ADDR en ADDM, mais qu'en est-il de mon adresse XWAY ? :(
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Migrer messagerie Xway dans un M580

Message par itasoft »

ya pas de XWAY sur le M580 dans le Read_Var on met directement @IP du destinataire
ex:
READ_VAR(ADDM('0.0.3{192.168.1.100}TCP.MBS'),'%MW',1000,16,%MW0:4,%MW100:16);