Bonjour,
J’ai fait des recherches mais n’ai pas trouvé de sujet répondant à ma question, peut-être ai-je mal cherché ?
Explication du problème rencontré : je travaille sur un TSX P571634 sous Unity. Dans la config matérielle, je déclare une carte mémoire de type TSX MRP P128K (il s’agit en fait d’une ancienne carte TSX MRP 032P). La génération du projet est ok, pas d’erreur. J’installe la carte dans l’API, avec pile neuve dans la carte, mais lorsque j’essaye de transférer le programme vers l’API, il m’indique que la carte configurée est absente de l’automate…
Je fais la même manip avec 2 autres cartes de type TSX MRP 064P / TSX MRP P224K, mais le problème est le même.
Avez vous une idée pour me débloquer ? Faut-il changer de carte mémoire ? Problème de compatibilité ?
Merci par avance pour votre aide.
Bonne soirée.
Tsx 57 sous Unity : carte mémoire non reconnue
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Tsx 57 sous Unity : carte mémoire non reconnue
elle est enfilée correctement ? il me semble que ya un switch qui détecte la présence de la carte, mettre une photo pour voir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Tsx 57 sous Unity : carte mémoire non reconnue
Bonjour,
Les cartes d'ancienne génération dont fait partie la référence TSXMRP032P (cartes avec une seule pile) ne fonctionnent qu'avec les processeurs PL7.
Les cartes de dernière génération telles que la référence TSXMRPP128K (avec 2 piles) sont apparues pour les processeurs Unity. Elles peuvent fonctionner également avec les processeurs PL7 en respectant la correspondance.
L'équivalence ne fonctionne que pour les processeurs PL7.
Les cartes d'ancienne génération dont fait partie la référence TSXMRP032P (cartes avec une seule pile) ne fonctionnent qu'avec les processeurs PL7.
Les cartes de dernière génération telles que la référence TSXMRPP128K (avec 2 piles) sont apparues pour les processeurs Unity. Elles peuvent fonctionner également avec les processeurs PL7 en respectant la correspondance.
L'équivalence ne fonctionne que pour les processeurs PL7.
Re: Tsx 57 sous Unity : carte mémoire non reconnue
Bonjour, effectivement, j’ai une autre carte avec 2 piles qui fonctionne…
Merci pour l’info, je n’ai plus qu’à changer mes cartes…
Bonne journée à vous.
Seb..
Merci pour l’info, je n’ai plus qu’à changer mes cartes…
Bonne journée à vous.
Seb..
Re: Tsx 57 sous Unity : carte mémoire non reconnue
Encore une question svp : il y a des cartes vertes et des cartes bleues. Savez vous quelle est la différence entre les 2 ?
Merci.
Merci.
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Tsx 57 sous Unity : carte mémoire non reconnue
Le logo Télémécanique est bleu, le logo Schneider Electric (qui a acheté Télémécanique) est vert.
La différence est uniquement esthétique.
La différence est uniquement esthétique.