Bonjour à tous,

Je travaille sur un programme qui échange des données entre un master IFM IO-Link AL1343 et un automate Schneider M340, en passant par une NOE 100.2

Le problème est le suivant : je récupère des données en IO-scanning. Les données semblent s'actualiser PENDANT le cycle de ma tâche principale. Cette tâche est périodique d'une durée de 20 ms.

Le tableau de réception des données est correct dans ma table d'animation. En revanche, lorsque je lis une de ses valeurs dans mon programme, si je lis en début de programme la valeur est incorrecte (et affiche 32764), si je lis à la fin elle est correcte.
Je précise également que le tableau n'est pas modifié au cours du programme.

Avez-vous déjà été confronté à un problème similaire ?
Bien à vous.