PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Rhautmain
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 08 juil. 2024, 11:45

PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire

Message par Rhautmain »

Salut à tous !!

J’ai un petit problème, je dois me taper 120 lignes à la main ou je fais : « variable := 0 » pour réinitialiser des compteurs, y’a t il un moyen plus simple de remettre les plages de données à zéro ? Sachant que ces variables ce suivent toutes (ma variables de départ est %mw1000 et ma variables de fin %mw1150).

Si vous avez des idées ça serait top !!
lamjer65
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 176
Enregistré le : 09 avr. 2016, 14:30

Re: PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire

Message par lamjer65 »

IF Bit_RAZ THEN %MW1000:151:=0; END_IF;
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire

Message par MiGaNuTs »

par contre 120 lignes ça fait %MW1000 jusqu'au %MW1119, pas %MW1150.
Rhautmain
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 08 juil. 2024, 11:45

Re: PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire

Message par Rhautmain »

Ça roule merci beaucoup !!