Salut à tous !!
J’ai un petit problème, je dois me taper 120 lignes à la main ou je fais : « variable := 0 » pour réinitialiser des compteurs, y’a t il un moyen plus simple de remettre les plages de données à zéro ? Sachant que ces variables ce suivent toutes (ma variables de départ est %mw1000 et ma variables de fin %mw1150).
Si vous avez des idées ça serait top !!
PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire
Re: PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire
IF Bit_RAZ THEN %MW1000:151:=0; END_IF;
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1573
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire
par contre 120 lignes ça fait %MW1000 jusqu'au %MW1119, pas %MW1150.
Re: PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire
Ça roule merci beaucoup !!