Runtime sur XBTGC2330T

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
jcvd
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 09 sept. 2024, 11:49

Runtime sur XBTGC2330T

Message par jcvd »

Bonjour,

Lors d'un remplacement d'IHM XBTGC2330T( IHM d'occasion), ce dernier affiche une erreur "Runtime CoDeSys arrêté.".
Le défaut apparait directement au démarrage.


Est ce que quelqu'un aurait une idée pour ne plus avoir cette erreur ?

Merci d'avance
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Runtime sur XBTGC2330T

Message par itasoft »

est que ça veut dire que vous y avez transféré un projet ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jcvd
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 09 sept. 2024, 11:49

Re: Runtime sur XBTGC2330T

Message par jcvd »

oui j'ai transferer un projet par cle usb
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Runtime sur XBTGC2330T

Message par MiGaNuTs »

jcvd a écrit : 09 sept. 2024, 13:25 oui j'ai transferer un projet par cle usb
C'est a dire ?
Via quel logiciel, quel menu ? a quel moment de la procédure avez vous rencontré un problème ? quel est le problème en question ?

Ça va pas être facile de vous aider si vous ne nous aiguillez pas un minimum sur ce qui coince. Ma boule de cristal est en panne.
jcvd
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 09 sept. 2024, 11:49

Re: Runtime sur XBTGC2330T

Message par jcvd »

J'ai chargé dans le XBTGC2330 un projet avec SoMachine par une cle usb
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Runtime sur XBTGC2330T

Message par itasoft »

est que le projet s'est transféré sur le IHM ou ça ne l'as pas transféré suite au message d'erreur ?
ceci dit, si c’est un IHM d‘occasion, ça veut dire que ya le projet d’origine dedans, Si on met le IHM sous tension sans la clef USB est que le projet d‘origine apparaît à l’écran ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jcvd
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 09 sept. 2024, 11:49

Re: Runtime sur XBTGC2330T

Message par jcvd »

A la mise sous tension juste avant que je transfere par cle usb l'ecran n'affichait rien.
Par la suite j'ai transfere par cle et le message d'erreur est apparu directement au demarrage.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Runtime sur XBTGC2330T

Message par MiGaNuTs »

Normalement ça affiche au moins les versions du firmware puis du runtime au démarrage, et après il se passe des trucs.
jcvd
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 09 sept. 2024, 11:49

Re: Runtime sur XBTGC2330T

Message par jcvd »

oui mais hormis cela, il y avait rien d'afficher apres demarrage
jejekart
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 56
Enregistré le : 06 mars 2023, 12:51

Re: Runtime sur XBTGC2330T

Message par jejekart »

bonjour

j'ai eu le cas avec un HMi d'occasion.
le défaut venais de la carte SD qui avais un problème.

tu devrais essayer, d'éteindre ton écran, puis enlever la carte SD.
avec une autre carte SD formater en Fat32 tu dépose ton programme a la racine.

et l'installe dans l'hmi pour ensuite le redémarrer.

l'installation du programme devrais ce lancer.

bon courage
Répondre