temps de réponse

Message par itasoft »

Slts,
Sur un programme pointilleux, je me suis demandé si sur une sortie à relais le contact métrait plus de 35 ms pour se fermer ou s’ouvrir, ça expliquerait mon non fonctionnement mais ça me semble beaucoup 35 ms, qu’en pensez vous ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
claudius
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 85
Enregistré le : 03 nov. 2018, 18:30

Re: temps de réponse

Message par claudius »

Bonsoir,
Bah je me demande si c'est la bonne solution d'utiliser un relais quand on commence à pinailler les millisecondes ! Un relais ou une sortie statique fait très bien l'affaire en un pouième de seconde.
Parti de rien pour arriver à pas grand chose, je n'ai de merci à donner à personne ( Pierre Dac)
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: temps de réponse

Message par philou77 »

Salut.
Le temps de réponse d’un relais serait plus proche de 100ms. Alors 35ms, tu peux oublier !!
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: temps de réponse

Message par itasoft »

oui mais sur cet API ya que des sorties à relais, mais si tu dis 100 ms ça explique tout, ok je vais diminuer la vitesse
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
claudius
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 85
Enregistré le : 03 nov. 2018, 18:30

Re: temps de réponse

Message par claudius »

Non 100 ms c'est beaucoup trop. prenons par exemple contacteur modulaire Schneider: ( FAQ Schneider )

Quel est le temps de réponse du contacteur modulaire (ouverture et fermeture) ?

Le temps de fermeture NO est de 10 à 30 ms et le temps d'ouverture NF est de 10 à 25 ms.

La conception de nos contacteurs fait que nous ne pouvons garantir que les temps d'ouverture ou de fermeture se chevauchant, particulièrement pour les contacteurs 2NF + 2NO.
Publié pour:Schneider Electric France
Publié le:10/02/2009
Dernière modification le:19/09/2023

Pour les petits relais, les temps sont bien sur un peu plus court
Claude
Parti de rien pour arriver à pas grand chose, je n'ai de merci à donner à personne ( Pierre Dac)
Avatar du membre
claudius
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 85
Enregistré le : 03 nov. 2018, 18:30

Re: temps de réponse

Message par claudius »

Omron donne pour des relais embrochables bien répandus G2R : 15 ms à la fermeture et 5 à 15 pour l'ouverture selon modele AC ou DC
Parti de rien pour arriver à pas grand chose, je n'ai de merci à donner à personne ( Pierre Dac)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: temps de réponse

Message par itasoft »

j'ai pu chronométrer, c'est pas ce que je constate , je trouve 130 ms,bon ya la précision de mes tempos + le temps de scrutation, tout ça doit se cumuler
RECTIFICATIF:
non ça met pas 130 ms c'est moi merde, je regarde ça
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: temps de réponse

Message par MiGaNuTs »

Ça dépends pas mal de la taille du relais en question.
100ms pour un petit relais genre les machins débrochables a 4 contacts (vulgairement un Finder quoi), ça me parait beaucoup.
Mais pour un bon gros LC1D125M7 (ou plus si affinités), ça me parait pas beaucoup.
Avatar du membre
claudius
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 85
Enregistré le : 03 nov. 2018, 18:30

Re: temps de réponse

Message par claudius »

Bonjour,
Le LC1D est un contacteur et non un relais et Schneider donne :

Operating time 16...24 ms opening
53.55...72.45 ms closing

Toujours loin de 100 ms
Parti de rien pour arriver à pas grand chose, je n'ai de merci à donner à personne ( Pierre Dac)