Modifier un FDB existant

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
wahibo
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 74
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
Localisation : CANADA

Modifier un FDB existant

Message par wahibo »

Bonjour tout le monde.
Je voudrais ajouter des pins sur un DFB existant pour faire une modification.
Ma question:est-ce que c"est possible de le faire sans faire un arret General de l"automate qui va me demander de faire un full download?
Comment faire sinon ?faut il exporter l"actuel DFB avec un nom different puis l"importer et ajouter la pin et modifier la section?
L"automate est un QUANTUM 140CPU 671 60 2.30 Hot stand by.
Merci beaucoup d"avance.
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Modifier un FDB existant

Message par Béryl »

Modifier un DFB nécessite une régénération hors ligne du projet et un rechargement.
Donc passage en stop.
wahibo
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 74
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
Localisation : CANADA

Re: Modifier un FDB existant

Message par wahibo »

Beryl!
Merci beaucoup pour la réponse, c'est ce que je pensais(full download donc passage de la CPU en Stop).
Bonne journée.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Modifier un FDB existant

Message par andala »

Sinon, je sais pas si c'est possible mais je fais comme ça moi.
Je créer une copie du DFB que je renomme différemment, je créer la pin manquante je valide et j'interchange le DFB.
Si t'as pas 150 DFB ça peux le faire
Une bonne action en entraine toujours une autre
wahibo
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 74
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
Localisation : CANADA

Re: Modifier un FDB existant

Message par wahibo »

Andala!
Merci pour ta réponse, c'est ce que je fais d'habitude et c'est ce que j'ai dit dans mon 1er message.
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Modifier un FDB existant

Message par skip74 »

Salut

mis a part de la méthode ce dessus, il m'arrive de rajouter des variables en public et d'y acceder via un bloc operate...
pas tres joli mais quand on a pas le choix, ca le fait...


A+
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Modifier un FDB existant

Message par itasoft »

skip74 a écrit : 13 oct. 2024, 12:08 Salut
mis a part de la méthode ce dessus, il m'arrive de rajouter des variables en public et d'y acceder via un bloc operate...
pas tres joli mais quand on a pas le choix, ca le fait...
A+
---------------
C'est la bonne méthode
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Modifier un FDB existant

Message par sinced »

Je me demande si la contrainte d'arrêter est la même sur des configutations redondantes ?
hcx0125
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Enregistré le : 16 déc. 2015, 20:32

Re: Modifier un FDB existant

Message par hcx0125 »

Si c'est une configuration hot standby, pourquoi pas charger d'abord le program dans le standby, faire un swap, et puis transférer à l'autre CPU.
Comme ça tu évites d'arrêter le système complèt.
Répondre