Nouvelles E/S Schneider
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Nouvelles E/S Schneider
Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais j'ai pas mal d'îlots Advantys qui tournent sur mon site depuis des années et je n'ai jamais eu à revenir dessus.
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Nouvelles E/S Schneider
Su tu est en DHCP oui mais si tu doit passer en IP fixe c'est une autre histoire. Déjà c'est pc à vapeur avec IE et java d'il y a 25 ans et en plus Schneider a rajouté récemment une option pour désactiver le port 80 pour des questions de sécurité. Bien évidemment RIEN n'est indiqué à ce sujet sur la boite ou avec une notice. Donc il faut se connecter EN DEHORS de Control Expert avec le soft Advantys pour cocher cette putain de case avant de faire quoi que ce soit
A priori ce sera vraiment intégré à Control Expert avec EDGE IO (j'ai vu des gars de Siemens Bordeaux cette semaine) et donc Schneider aura enfin un système d'E/S déportées digne de ce nom. Il aura juste fallu 20 ans pour rattraper les autres. Chez Siemens mettre une adresse IP dans une station déportée depuis TIA ça prend 5 secondes montre en main...
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Nouvelles E/S Schneider
Bonjour,
Nouveau sur le site.
Je voulais simplement dire que j'utilise EOTE depuis 2 ans et je trouve, qu'une fois pris en main, on arrive
à faire des choses intéressantes, même s'il manque quelques fonctionnalités que l'on pouvait avoir sur VIJEO.
Et du coup je part sur des HMISTM6 en remplacement des HMISTU.
Pour ce qui est de 'Modicon Edge I/O NTS', même si vous connaissez peut-être cette vidéo de présentation je vous met le lien
https://www.bing.com/videos/riverview/r ... &FORM=VIRE
Ce que je sais c'est que l'on aura la possibilité d'avoir les contre connecteurs pour mettre à la place des STB.
Et aussi à venir les modules de sécurité.
Nouveau sur le site.
Je voulais simplement dire que j'utilise EOTE depuis 2 ans et je trouve, qu'une fois pris en main, on arrive
à faire des choses intéressantes, même s'il manque quelques fonctionnalités que l'on pouvait avoir sur VIJEO.
Et du coup je part sur des HMISTM6 en remplacement des HMISTU.
Pour ce qui est de 'Modicon Edge I/O NTS', même si vous connaissez peut-être cette vidéo de présentation je vous met le lien
https://www.bing.com/videos/riverview/r ... &FORM=VIRE
Ce que je sais c'est que l'on aura la possibilité d'avoir les contre connecteurs pour mettre à la place des STB.
Et aussi à venir les modules de sécurité.
Re: Nouvelles E/S Schneider
C’est quoi que tu appelle contre connecteur ?
Re: Nouvelles E/S Schneider
Et quand est ce que l’on pourra commandé ce nouveau joujou ?
Re: Nouvelles E/S Schneider
Bonjour à tous,
Le remplaçant de l'ilot STB est bien annoncé pour 2025. Nous devrions avoir un aperçu matériel en démonstration dès les premiers mois.
Quelques informations répondant aux questionnements :
- L'image en tête du sujet correspondant parfaitement au produit et ces couleurs
- Nouveau logiciel de programmation. Au revoir ADVANTYS pour MODICON CONFIGURATION EDGE
- Interface Web sans avoir besoin de JAVA et d'EI
- La tête de communication reste identique avec ces roues codeuses
- Intégration de carte(s) de communication supplémentaire en plus de la tête (Exemple ajout d'un second ilot, double port etc...)
- Intègre la cybersécurité avec la certification
- Gros positif: "En cas de défaillance d'une carte, l'ilot de s'arrête pas"
- Plusieurs borniers de raccordement et compatible avec les ABE
- Plusieurs supports sur RAIL-DIN en fonction des remplacements
- Les signaux analogiques sont codé en 16 Bits non modifiable
- Pas encore possible de créer des petits code dans l'ilot mais peut être dans le futur comme le font certains concurrents à SE
- etc...
- Toujours "LEGO" avec le panier sur lequel vient se clipser la carte, sauf qu'il n'y a plus ce petit locké rouge ^^
En résumé, c'est un ilot STB avec moins de cartes d'E/S au choix mais intégrant la cyber ^^
Le remplaçant de l'ilot STB est bien annoncé pour 2025. Nous devrions avoir un aperçu matériel en démonstration dès les premiers mois.
Quelques informations répondant aux questionnements :
- L'image en tête du sujet correspondant parfaitement au produit et ces couleurs
- Nouveau logiciel de programmation. Au revoir ADVANTYS pour MODICON CONFIGURATION EDGE
- Interface Web sans avoir besoin de JAVA et d'EI
- La tête de communication reste identique avec ces roues codeuses
- Intégration de carte(s) de communication supplémentaire en plus de la tête (Exemple ajout d'un second ilot, double port etc...)
- Intègre la cybersécurité avec la certification
- Gros positif: "En cas de défaillance d'une carte, l'ilot de s'arrête pas"
- Plusieurs borniers de raccordement et compatible avec les ABE
- Plusieurs supports sur RAIL-DIN en fonction des remplacements
- Les signaux analogiques sont codé en 16 Bits non modifiable
- Pas encore possible de créer des petits code dans l'ilot mais peut être dans le futur comme le font certains concurrents à SE
- etc...
- Toujours "LEGO" avec le panier sur lequel vient se clipser la carte, sauf qu'il n'y a plus ce petit locké rouge ^^
En résumé, c'est un ilot STB avec moins de cartes d'E/S au choix mais intégrant la cyber ^^