Bonjour, j'ai actuellement un switch Scalance XC208 (6GK5 208-0BA00-2AC2) et j'aimerais lui configurer un nom Profinet.

Pour configurer la plus part des paramètres sur Scalance il faut aller sur une page Web et renseigner son adresse IP.

Les logiciels TIA Portal, Proneta ne peuvent pas m'aider dans ma situation car mon switch est bloqué par un mot de passe. (la configuration du nom est donc impossible depuis ses logiciels) Sauriez vous comment m'aider ? est-ce possible par un paramètre que je ne connais pas de changé le nom Profinet de mon appareil depuis sa page Web ?

Merci d'avance.
roudy
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: Profinet name Sclance XC208

Message par roudy »

Bonjour
Il y a surement moyen de faire un reset et d'utiliser le mot de passe d'usine ensuite.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 572
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Profinet name Sclance XC208

Message par ProfnovA »

Avatar du membre
StreifP34Safe
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 04 janv. 2024, 13:53
Localisation : LYON

Re: Profinet name Sclance XC208

Message par StreifP34Safe »

roudy a écrit : 13 nov. 2024, 13:54 Bonjour
Il y a surement moyen de faire un reset et d'utiliser le mot de passe d'usine ensuite.
En effet c'est ce que j'ai fait, reset to factory le switch comme ça il ne dispose pas de mot de passe et peut-être changer sans problème depuis TIA
Avatar du membre
StreifP34Safe
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 04 janv. 2024, 13:53
Localisation : LYON

Re: Profinet name Sclance XC208

Message par StreifP34Safe »

ProfnovA a écrit : 13 nov. 2024, 15:05 voir ici la procedure

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US
Super ! voilà la manière propre de changer le nom profinet, Merci !