Message par chriks »

Bonjour,

j'ai un client qui a aujourd'hui sur son installation des lexium 05 devenu obsolète dont il prévoit le rétrofit dans la gamme actuelle.

Il m'a communiqué des fichiers .lxm correspondant aux projets powersuite de ces variateurs.

j'ai contacté Schneider, powersuite était payant , aujourd'hui obsolète, et me demande de faire la route pour me connecter sur place avec lexium ct...
super la pérénité Schneider

l'un de vous aurait il une machine virtuelle ou de quoi installer ce logiciel, afin de regarder les paramètres de déplacement des axes?

merci pour vos retours
Vous souhaitant également en cette période de bonnes fêtes de fin d'année
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Powersuite

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Effectivement PowerSuite fait partie des logiciels que l'on pouvait télécharger gratuitement et qui maintenant sont disparus ou réservés aux abonnés.
Mais il est encore téléchargeable légalement à cette adresse : https://www.tscautomate.com
Prendre l'archive "PS V2.6.zip" puis aller dans le sous-répertoire "Patch/Patch 5 for PowerSuite V2.6.0" où se trouve le "PowerSuite_V2.6.0_Patch_5.exe" pour obtenir l'ultime version.
Le logiciel est validé pour Windows Vista à partir du patch 3 (mais ça marche aussi avec Windows 7).
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Powersuite

Message par JC87 »

Bonjour,

J'ai remplacé l'année dernière des Lexium 05 en Canopen sur un TSX57 par des Lexium 32 en Modbus TCP/IP sur le même 57 et je me suis GRAVE fait chier ! :evil:

Il y a une tonnes de trucs différents qui vont de la connectique à la gestion des mots de la com en passant par les firmware des moteurs qu'il a fallu flasher car trop ancien et pas reconnu par les 32.

Je te conseille de prévoir du temps parce que ce sera pas juste du plug and play, surtout si tu es en PL7-Pro...

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Powersuite

Message par itasoft »

Je te conseille de prévoir du temps parce que ce sera pas juste du plug and play, surtout si tu es en PL7-Pro...
-----------
ça sera plutôt du plug and pleurs, MDR
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
chriks
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 56
Enregistré le : 27 juil. 2016, 20:25

Re: Powersuite

Message par chriks »

Merci pour vos retours et le lien de téléchargement.
En ce qui concerne la migration, les variateurs sont connectés en profibus sur un S7-300, ils seraient passés en profinet.
j'ai épluché un peu les docs des 2 versions de variateurs, les mots sont assez semblables, le gros changement est sur la codification en hexa du mode de fonctionnement, je me demande bien pourquoi avoir modifier cela ;) le jogg en 01 sur lxm05 passe en 1F positionnement absolu de 03 à 01, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :roll: .
J'ai donc prévu un peu de temps, le premier var sera le plus délicat, ensuite dans l'automate c'est structuré en blocs fonctions, donc une fois le bloc modifié et validé, les suivants seront une formalité.
Concernant les moteurs, ils sont également prévu dans le retrofit