Bonjour à tous,
Je me permets de vous solliciter car j'aimerai savoir si l'un d'entre vous avait déjà réalisé une communication avec un coupleur CP340-1CH00 de SIEMENS avec un afficheur MAGELIS XBT GT en MODBUS RS485. L'automate SIEMENS sera donc esclave de l'afficheur MAGELIS.
Alors je sais, c'est tordu, mais c'est pour faire une simulation d'un programme automate afin de montrer que "Oh ça marche !" au client...
J'ai vu qu'il était possible d'utiliser le protocole Modbus sur le site de siemens (https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10) mais j'aimerai savoir si l'un d'entre vous l'avez déjà réalisé.
D'avance je vous en remercie,
Benoit
Je me permets de vous solliciter car j'aimerai savoir si l'un d'entre vous avait déjà réalisé une communication avec un coupleur CP340-1CH00 de SIEMENS avec un afficheur MAGELIS XBT GT en MODBUS RS485. L'automate SIEMENS sera donc esclave de l'afficheur MAGELIS.
Alors je sais, c'est tordu, mais c'est pour faire une simulation d'un programme automate afin de montrer que "Oh ça marche !" au client...
J'ai vu qu'il était possible d'utiliser le protocole Modbus sur le site de siemens (https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10) mais j'aimerai savoir si l'un d'entre vous l'avez déjà réalisé.
D'avance je vous en remercie,
Benoit
- djé
- Dieu du process
- Messages : 806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Communication Modbus via CP340
Salut,
Chez Siemens le Modbus est Payant (en tout cas pour les séries S7-300 / S7-400).
C'est à dire que pour utiliser le protocole Modbus sur un coupleur il faut acheter une licence pour déverrouiller la carte.
Je l'ai fait sur un S7-300 et un coupleur 341 (driver chargeable) en mode Maitre pour piloter des variateurs, pas sur d'ailleurs que tu puisses le faire avec un 340.
La mise en œuvre n'est pas easy-easy mais ca se fait.
Renseignes toi auprès de Siemens.
Chez Siemens le Modbus est Payant (en tout cas pour les séries S7-300 / S7-400).
C'est à dire que pour utiliser le protocole Modbus sur un coupleur il faut acheter une licence pour déverrouiller la carte.
Je l'ai fait sur un S7-300 et un coupleur 341 (driver chargeable) en mode Maitre pour piloter des variateurs, pas sur d'ailleurs que tu puisses le faire avec un 340.
La mise en œuvre n'est pas easy-easy mais ca se fait.
Renseignes toi auprès de Siemens.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- djé
- Dieu du process
- Messages : 806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Communication Modbus via CP340
Je viens de voir le lien que tu proposais, en fait le type à développé son propre bloc de gestion. A priori il aurait fait même çà pour le CP341 sans qu'il n'y ait besoin de licence.
Par contre pour le support, tu te débrouilles...
Par contre pour le support, tu te débrouilles...
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- automationsense
- Première mise en service
- Messages : 74
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 01:45
Re: Communication Modbus via CP340
Bonjour,
Le processeur de communication CP340 ne supporte pas les communications Modbus en natif.C'est possible d'établir une communication modbus avec elle,cependant,Siemens ne fournit pas les drivers,vous devrez le coder vous même.
Le processeur de communication CP340 ne supporte pas les communications Modbus en natif.C'est possible d'établir une communication modbus avec elle,cependant,Siemens ne fournit pas les drivers,vous devrez le coder vous même.
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 970
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: Communication Modbus via CP340
Bonjour Djé,
C'est justement là le soucis, avant de me lancer je voulais savoir si quelqu'un avait déjà utilisé les blocs que le type recommande.
Je vous tiens au jus.
C'est justement là le soucis, avant de me lancer je voulais savoir si quelqu'un avait déjà utilisé les blocs que le type recommande.
Je vous tiens au jus.
Re: Communication Modbus via CP340
Salut,
j'ai déja fait du MODBUS TCP entre un S7-300 et un QUANTUM, et ça fonctionne très bien, et c'est gratuit.
Le S7-300 est maitre, il n'y a rien a faire dans le partenaire.
Comme je ne sais pas si ton MAGELIS est sur TCP?
@+
j'ai déja fait du MODBUS TCP entre un S7-300 et un QUANTUM, et ça fonctionne très bien, et c'est gratuit.
Le S7-300 est maitre, il n'y a rien a faire dans le partenaire.
Comme je ne sais pas si ton MAGELIS est sur TCP?
@+
Re: Communication Modbus via CP340
bonjour,
pour ma part j'ai déjà utilisé le Modbus série (RTU) en mode maître avec des PM710 et des Sepam avec le CP341, je peux vous envoyer un exemple du programme si vous voulez.
@+.
pour ma part j'ai déjà utilisé le Modbus série (RTU) en mode maître avec des PM710 et des Sepam avec le CP341, je peux vous envoyer un exemple du programme si vous voulez.
@+.
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 970
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: Communication Modbus via CP340
Bonjour Mhdaip,
Ca serait sympa de ta part !
Ca serait sympa de ta part !
Re: Communication Modbus via CP340
bonjour;
voici le lien:
https://drive.google.com/open?id=0B8hYF ... HMybi1XRE0
merci de nous tenir au courant si ça marche ou....pas.
@+
voici le lien:
https://drive.google.com/open?id=0B8hYF ... HMybi1XRE0
merci de nous tenir au courant si ça marche ou....pas.
@+
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 970
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: Communication Modbus via CP340
Merci mhdaip,
Je vais tester l'ensemble dans la journée, je vous tiens au jus.