M221 PWM Solenoid

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Fred4547
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 16 janv. 2022, 16:11

M221 PWM Solenoid

Message par Fred4547 »

Bonjour,

Je souhaite piloter une electrovanne hydraulique proportionnelle avec la fonction PWM d'un M221.
C'est possible directement avec l'automate ou il faut rajouter un élément ?
Merci

Screenshot_20250203_010747_Samsung Notes.jpg
Avatar du membre
claudius
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 85
Enregistré le : 03 nov. 2018, 18:30

Re: M221 PWM Solenoid

Message par claudius »

Bonjour, Vu le courant absorbé par la bobine, j'intercalerai un relais statique
Parti de rien pour arriver à pas grand chose, je n'ai de merci à donner à personne ( Pierre Dac)
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: M221 PWM Solenoid

Message par Jambe »

Cherche dans la doc de ton 221 l’intensité maxi supportée par la sortie PWM et compare avec ton électrovanne.
Fred4547
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 16 janv. 2022, 16:11

Re: M221 PWM Solenoid

Message par Fred4547 »

Bonjour,

Merci pour les infos. Effectivement la sortie de l'automate peut fournir 0,5A max. Je vais installer un relais statique.
Répondre