M221 communication rs485

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Fred4547
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 16 janv. 2022, 16:11

M221 communication rs485

Message par Fred4547 »

Bonjour,

J'ai une electrovanne proportionnelle tout les 300m.
J'ai trois electrovannes en tout.
Je souhaite les piloter en même temps avec une radiocommande (Marche avant, Marche arrière, même débit avec un potentiomètre)
Je pense installer trois automates m221 en liaison rs485, (un à chaque electrovanne) pour éviter un gros cable multi.
Je veux avoir la possibilité de déplacer le récepteur de la radiocommande sur chaque automate pour avoir la meilleure réception.
C'est une bonne solution ?
Je pense mettre l'automate milieu en maitre.
Si je change le récepteur de place, faut il changer l'automate esclave en maitre ?
Merci de votre aide
Avatar du membre
Relax1485
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 206
Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: M221 communication rs485

Message par Relax1485 »

Bonjour,
Mon avis :
Idéalement le récepteur radio devrait être directement maitre Modbus rTU et parle aux esclaves (3x M221).
Si pas possible d'avoir un récepteur radio RTU alors il faut un 4eme M221 qui servira de maitre (et suivra toujours le récepteur).
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 8-)