Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
AliAbd
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 26 févr. 2025, 15:38

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par AliAbd »

Bonjour,
Durant la phase de créeation d'un nouveau projet, pour un API TSX Micom et aprés la sélection de type de processeur (pour moi 3721 - V4.xx), le choix de la cate mémoire sur quel base on fait le choix entre: Aucune, 32 k mots, 64 k mots, 128 k mots ?

Merci
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par Bernardo59 »

Salut,

Sur la base de ta carte mémoire qui est enfichée.

https://docs.rs-online.com/e556/0900766b807d8d01.pdf

Voir page 13.
AliAbd
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 26 févr. 2025, 15:38

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par AliAbd »

Salut,
Cette carte est debrochable ?

Merci
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par DurandO »

Bonjour,
AliAbd a écrit : 01 mars 2025, 10:10 Cette carte est debrochable ?
Oui, c'est la carte que j'ai entouré en rouge ici :
Capture d’écran du 2025-03-01 13-05-41.jpg
Pour ses caractéristiques, une fois retirée, c'est comme pour le port salut c'est marqué dessus:
Capture d’écran du 2025-03-01 13-07-31.jpg
Comme on peut le voir ici il est indiqué 32K16 (32K 16bit)
AliAbd
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 26 févr. 2025, 15:38

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par AliAbd »

Salut à tous

Pourquoi on fait le pourcentage devant les entrées et les sorties des API

Merci
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par JC87 »

AliAbd a écrit : 17 mars 2025, 14:23 Salut à tous

Pourquoi on fait le pourcentage devant les entrées et les sorties des API

Merci
Bonjour,

C'est dans la norme et je n'ai pas d’explications claires à ce sujet. On m'avait posé la question il y a quelques années en formation et je n'avais rien trouvé à ce sujet. C'est comme ça et il faut faire avec :mrgreen:

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par Béryl »

C'est un peu comme pourquoi TSX 37, 57, M340, M580 et autre !
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par itasoft »

C'est pour indiquer que c'est un objet et non pas du symbol ou du texte
pourquoi pour les entrées c'est %I et pour les sorties %Q et non %O ? pour pas confondre le O ave le 0
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AliAbd
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 26 févr. 2025, 15:38

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par AliAbd »

Bonsoir
Je suis entrain de réaliser un programme en langage LQDDER, après le 3ème réseau je ne serais plus capable de d'insérer ni une entrée ni une sortie et je suis entrain de réservoir le message suivant: Modification impossible: une modification est en cours sur un autre rung.
Y a-t-il un quelqu'un qui peut m'aider.

merci d'avance
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Message par JC87 »

Le message est clair, tu a commencé à modifier un rung et tu ne l'a pas validé. On ne peut modifier qu'un rung à la fois avec PL7-Pro. Donc valide ou annule la modification en cours avant de passer à un autre réseau.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Répondre