Salut à tous,
Je travaille avec un ET200 pour une installation. J'ai un laser configuré de detection de position. Tout fonctionne bien. Par contre j'aimerai avoir la possibilité comme sur un Schneider de mettre à zéro la valeur analogique du laser en cas de deconnexion. Pour l'instant je n'ai pas trouvé comment faire. Pour l'instant quand on coupe l'alim, sa mesure reste figée et ne redescend pas à 0.
Je vous remercie si quelqu'un à une piste
Remettre à zéro un laser déconnecté[TM PosInput]
-
Metallicoco
- Apprend le binaire

- Messages : 6
- Enregistré le : 18 avr. 2024, 16:07
Re: Remettre à zéro un laser déconnecté[TM PosInput]
Bonjour,
Je ne sais pas de quel matériel tu parles donc je ne peux pas te dire s'il existe une fonction pour cela.
En revanche, il est tout a fait possible de créer un offset sur cette valeur et d'enregistrer la position courante dans l'offset dans les blocs dédiés au démarrage à chaud/froid de l'automate.
Cela te permettra d'avoir une valeur à 0 a chaque démarrage.
Je ne sais pas de quel matériel tu parles donc je ne peux pas te dire s'il existe une fonction pour cela.
En revanche, il est tout a fait possible de créer un offset sur cette valeur et d'enregistrer la position courante dans l'offset dans les blocs dédiés au démarrage à chaud/froid de l'automate.
Cela te permettra d'avoir une valeur à 0 a chaque démarrage.
Re: Remettre à zéro un laser déconnecté[TM PosInput]
Bonjour,
Paramètres des modules/Configuration AI : Cocher la case <<état valeur>>
Un octet d'entrées supplémentaire sera ajouté pour ces nouvelles infos d'évaluation de l'état de la valeur.
Je n'ai pas encore utilisé cela mais voir la doc pour déterminer quelle entrée est affectée à quelle voie.
De ce que je comprends :
Bit 0 : voie 0, si Bit = 0 la voie est désactivée ou hors tension --> Mesure n'est pas valide
Bit 1 pour voie 1.....
Cela devrait répondre à ton besoin.
Dans la configuration de ta carte ana, tu as la possibilité d'activer la surveillance de la validité de la voie ici:Metallicoco a écrit : ↑07 mars 2025, 11:47 Salut à tous,
Je travaille avec un ET200 pour une installation. Par contre j'aimerai avoir la possibilité comme sur un Schneider de mettre à zéro la valeur analogique du laser en cas de deconnexion. Pour l'instant je n'ai pas trouvé comment faire. Pour l'instant quand on coupe l'alim, sa mesure reste figée et ne redescend pas à 0.
Je vous remercie si quelqu'un à une piste
Paramètres des modules/Configuration AI : Cocher la case <<état valeur>>
Un octet d'entrées supplémentaire sera ajouté pour ces nouvelles infos d'évaluation de l'état de la valeur.
Je n'ai pas encore utilisé cela mais voir la doc pour déterminer quelle entrée est affectée à quelle voie.
De ce que je comprends :
Bit 0 : voie 0, si Bit = 0 la voie est désactivée ou hors tension --> Mesure n'est pas valide
Bit 1 pour voie 1.....
Cela devrait répondre à ton besoin.
-
Metallicoco
- Apprend le binaire

- Messages : 6
- Enregistré le : 18 avr. 2024, 16:07
Re: Remettre à zéro un laser déconnecté[TM PosInput]
Merci bien à vous