M221 liaison serie rs232

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
remynav
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 30 avr. 2025, 15:14

Re: M221 liaison serie rs232

Message par remynav »

Non ça peut varier en fonction du nom de l'alerte, ca peut être moins ou +
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M221 liaison serie rs232

Message par itasoft »

dans ce cas il faut un caractere de début de trame et un de fin de trame
ça peut etre le 3c et le 3e configurer avec ça
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
remynav
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 30 avr. 2025, 15:14

Re: M221 liaison serie rs232

Message par remynav »

Bonjour,

Cela communique bien avec hyperterminal ( la répétition de fin d'alerte est normale).ci après

ci
Capture d'écran 2025-05-06 074438.png
Ci joint egalement la prog.
Capture d'écran 2025-05-06 075455.png

Capture d'écran 2025-05-06 075513.png
Je ne suis pas sûr du tout pour la prog par contre...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M221 liaison serie rs232

Message par itasoft »

01.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
remynav
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 30 avr. 2025, 15:14

Re: M221 liaison serie rs232

Message par remynav »

Merci pour ton retour.

Je viens d'essayer et tjr aucune com sur la led sl1 du m221...
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: M221 liaison serie rs232

Message par MiGaNuTs »

Il me semble que la loupiotte s'allume seulement lors de l’émission.
Vu que vous êtes uniquement en réception, c'est logique.
remynav
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 30 avr. 2025, 15:14

Re: M221 liaison serie rs232

Message par remynav »

Ceci expliquerait cela.. Auriez vous une méthode pour voir le message reçu après reception sur le m221 ?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: M221 liaison serie rs232

Message par MiGaNuTs »

le %SW174 compte le nombre de messages reçus par SL1.
S'il reste a zéro, c'est déjà un indice (qui ne nous arrange pas)

Câbler le RX en // vers une prise pour le PC et celle de l'automate permet de voir si il y'a bien du trafic sur le bus.

Voir comment est configuré le bloc send_recev coté automate

Décocher la case "envoyer caractère de trame" pour tester (je ne sait pas a quoi elle sert? ca coute rien d'essayer si ca change quelque chose)

Câbler seulement le PC et l'automate, envoyer des trame "fait maison" depuis le PC et voir si l'automate intercepte quelque chose ca peut aider aussi a trouver la bonne config.

Et aussi, je mettrais un timeout, quitte a avoir une valeur au hasard, histoire de pas rester en attente de la fin d'une trame si jamais on a choppé une cochonnerie sur la ligne pour rien.
remynav
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 30 avr. 2025, 15:14

Re: M221 liaison serie rs232

Message par remynav »

la com entre le repeteur et le pc c'est tjr ok via hyperterminal en / /

dans table animation en %sw174 je suis tjr à 0. (faut il l'inclure dans la prog pour l'initialiser ou cela compte automatiquement?)

case décocher pour "envoyer caracteres de trame" mais rien de different

envoyer des trames depuis hyperterminal sur le m221?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: M221 liaison serie rs232

Message par MiGaNuTs »

Oui, essayer avec un câblage minimaliste (Tu n'a besoin que de 2 fils) TX du PC vers RX de l'automate, d'envoyer des trucs du PC vers l'automate, et voir si le SW174 évolue, tout en regardant ce qu'il y'a dans le buffer de réception.
Et aussi récupérer les bits busy, error et le mots de défaut de com' pour le visualiser.
Comme tu a un afficheur, ça peut être pratique de créer un page de diagnostic sur celui ci pour visualiser le tout.
2025-05-06 15_34_42-Window.png