Bonjour tout le monde!
Sur un projet existant,je veux afficher une alarme discrète qui apparaît quand le bit correspondant est à 1 et disparaît quand ce bit redevient 0(sans acquittement).
Que je dois faire comme réglages pour que cela se fasse?
Merci d'avance pour vos reponses.
HMI MP277 Touch 10 pouces
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 817
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Alarme TOR_WINCCFLEXIBLE2008

Message par dpo »

de mémoire il faut déclarer dans les variables le mot qui contient l'alarme
et dans les alarmes tu pointes sur ce mot en indiquant quel bit est concerné
Tu ne peux pas directement pointer une variable qui serait un bit