ATV630D55N4 chute de tension

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: ATV630D55N4 chute de tension

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Effectivement, pour se mettre en générateur, il faut modifier le câblage...
Sinon, il faut un variateur 4 quadrants.

Il doit y avoir une fonction qui permet une reprise "a la volée" après une coupure secteur.
Et bien sur une reprise en run automatique suite à certain défaut, dont microcoupure..
J'ai déjà fait cela, mais il y a longtemps... me souviens plus des détails.

Eric
Titipass
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 67
Enregistré le : 28 nov. 2019, 09:26

Re: ATV630D55N4 chute de tension

Message par Titipass »

Bonjour,
Le paramètre à bouger pour diminuer la sensibilité de la détection sous tension d'entrée est USL. La plage de réglage correspond à la tension d'entrée mais est dépendante du calibre du variateur : si vous souhaitez être en mesure de piloter le moteur le plus longtemps possible, baisser la valeur. Ensuite le comportement de l'ensemble va fortement dépendre de la charge du moteur. Si c'est une inertie (genre ventilateur) il ne se passera pas grand chose.
Cela va également dépendre de la vitesse et du couple demandé. La tension moteur étant directement proportionnelle à la vitesse, une tension bus faible peut continuer à faire tourner le moteur à la vitesse demandée si celle ci est faible. Cependant, pour pouvoir délivrer du couple, il faudra du courant, donc de la puissance absorbée au réseau.
Répondre