GRAFCET retour au pas précédent
GRAFCET retour au pas précédent
Bonjour à tous,
Je travaille sur un projet récupéré ou, un précédent automaticien a "programmé" un recul de grafcet.
J'aimerais votre avis.
J'ai déjà le mien mais, comme on peut se tromper, l'avis de la communauté est toujours intéressante.
J'ai pas trouvé d'information clairement tranché dans la S88 (j'ai sans doute pas suffisamment cherché)
Merci d'avance
Je travaille sur un projet récupéré ou, un précédent automaticien a "programmé" un recul de grafcet.
J'aimerais votre avis.
J'ai déjà le mien mais, comme on peut se tromper, l'avis de la communauté est toujours intéressante.
J'ai pas trouvé d'information clairement tranché dans la S88 (j'ai sans doute pas suffisamment cherché)
Merci d'avance
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
- MarcoTheWindows
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 146
- Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
- Localisation : Landes
- Contact :
Re: GRAFCET retour au pas précédent
Bonjour,
Le recul en Grafcet est autorisé mais sûrement pas recommandé : il complique la lisibilité et peut créer des comportements imprévus.
Mieux vaut prévoir une séquence alternative "standard" qui ramène logiquement vers l’étape voulue.
D'après moi: possible, mais à éviter sauf besoin réel et si bien documenté.
Marc
Le recul en Grafcet est autorisé mais sûrement pas recommandé : il complique la lisibilité et peut créer des comportements imprévus.
Mieux vaut prévoir une séquence alternative "standard" qui ramène logiquement vers l’étape voulue.
D'après moi: possible, mais à éviter sauf besoin réel et si bien documenté.
Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
Re: GRAFCET retour au pas précédent
Qu'est-ce qu'un recul de Grafcet ? Un saut vers une étape en amont ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: GRAFCET retour au pas précédent
Ou est le problème ? On peut remonter en arrière pour répéter une séquence plusieurs fois avant de passer à l’étape suivante
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: GRAFCET retour au pas précédent
Bonjour.
Tant que les transitions sont univoques pour etre certain de pas faire de tours infinis, je vois pas ce qui interdirai de faire des boucles.
Tant que les transitions sont univoques pour etre certain de pas faire de tours infinis, je vois pas ce qui interdirai de faire des boucles.
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: GRAFCET retour au pas précédent
hello,
Je dirai même plus, c'est exactement ce qu'il faut faire si on doit répéter x fois une séquence de x étapes à l'intérieur d'un graphe. On va pas faire un graphe de 100 étapes si on peut le faire en 10 !
Ou alors j'ai mal compris l'énoncé
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: GRAFCET retour au pas précédent
Je pense qu'on n'a pas tous compris ce que Roudy appelle un "recul de grafcet".
Parce que pour moi aussi, un grafcet qui reboucle sur des étapes en amont, c'est classique.
Parce que pour moi aussi, un grafcet qui reboucle sur des étapes en amont, c'est classique.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: GRAFCET retour au pas précédent
A moins qu’il voulait dire de dérouler le Grafcet à l’envers étapes par étapes , il faut de tout pour faire un monde.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- MarcoTheWindows
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 146
- Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
- Localisation : Landes
- Contact :
Re: GRAFCET retour au pas précédent
Je pensais plus à une programmation de grafcet en SET/RESET d'étapes, comme c'est souvent fait en LIST dans STEP 7.MarcoTheWindows a écrit : ↑10 sept. 2025, 10:04 Bonjour,
Le recul en Grafcet est autorisé mais sûrement pas recommandé : il complique la lisibilité et peut créer des comportements imprévus.
Mieux vaut prévoir une séquence alternative "standard" qui ramène logiquement vers l’étape voulue.
D'après moi: possible, mais à éviter sauf besoin réel et si bien documenté.
Marc
On peut facilement et en toute légalité faire n'importe quoi:
Transition Etape 1 → Etape 2
A M 10.0
A I 0.0
=S M 10.1
=R M 10.0
Transition Etape 2 → Etape 3
A M 10.1
A I 0.1
=S M 10.2
=R M 10.1
Transition Etape 3 → Etape 2 (retour en arrière de bourrin)
A M 10.2
A I 0.2
=S M 10.1
=R M 10.2
Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"