Ca dépends ou est ton instalation.
Chez un particulier ou dans un endroit acceuillant du public, le differentiel est obligatoire.
Dans un atelier de production, le differentiel est obligatoire uniquement sur des prises.
Sur des machines "fixe", on a le droit de s'en passer.
En général differentiel et variateur de frequence, ca fait pas bon ménage.
Il existe des differentiel "speciaux" pour les variateurs installés sur prise (ou dans des lieux recevants du public, ou chez des particuliers). Ils ne s'apellent pas tous pareil. Certain sont baptisés "type F", ou "haute immunité" ou "type SI" ou d'autres noms que je connais pas par coeur parce que je ne travaille que sur des machines fixe et que j'en ai jamais besoin.
On les reconnais facilement, ils coutent 5 fois le prix d'un differentiel standard qui lui meme coute déja une blinde, et la plupart des vendeurs de luminaires et de radiateurs ne savent meme pas que ca existe.
Bref, si tu peut, ne mets pas de differentiel, ca sera plus simple.