24 vcc ou 24Vac

Message par eaglebass »

Bonjour ,
je suis nouveau sur ce forum. Je connais bien l electricite mais je me replonge dans l automatisation d une installation . cette installatin n a pas d automatisme existant donc pas d historique . Il faut essentiellemenyt piloter des moteur triphases asynchrones de puissance entre 2 et 10 kw. Je pense utilise un petit automate M221 . ma question porte sur les tensions de commande des contacteurs . Voici ce que j observe ( merci de corriger si faux) . les contacteurs a commande 24Vac ( alaternatif ) sont moins cher que 24Vdc ( continu) et l offre plus large . 24Vac veut dire sortie a relai sur l automate alors que 24vdc peut etre commandé par des sorties TOR ( plus fiable) . Si je choisi des soties relais alors le modicon221 doit etre alimenté en 220v ...y a t il un etat de l art sur ce sujet ? est ce que lorsque l on demarre une nouvelle installation il faut choisir du 24V continu ou du 24 Vac ? je ne trouve pas de reponse claire ? quelqu un a t il un point de vue argumenté ? merci
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: 24 vcc ou 24Vac

Message par MiGaNuTs »

Bonjour.
Il y"a fort longtemps les bobines en DC consommaient plus (surtout a l'appel) et chauffaient plus que les bobines AC, et de fait duraient moins longtemps.
Aujourd'hui c'est encore un peu vrai, mais l'ecart c'est largement réduit.
Du coup lesquels sont les plus interessants, bah "ca dépends" selon les cas.
Dans 95% des cas, des bobines continu ca fait l'affaire et ca simplifie de cablage.
Quand il y'a des contacteurs de "gros" calibres (50A et plus) les bobines AC restent plus pertinantes, et pour les "tres gros" c'est meme bien mieux de passer en bobines 230V ou 400V.

Mais bon, maintenant je mets des variateurs presque partout, du coup la question ne se pose plus.

edit:

Les sorties relais sur un automate c'est la garantie d'avoir un automate a remplacer un jour ou l'autre parce qu'un des relais de sortie sera charbonné.
Des sorties transistors vers des relais débrochables et faciles a remplacer, c'est un surcout au départ, mais sur le long terme ca fini toujours par revenir moins cher.
eaglebass
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 11 nov. 2025, 10:20

Re: 24 vcc ou 24Vac

Message par eaglebass »

Merci pour cette reponse .
J en conclus qu il faut mettre des contacteurs 24V DC compte tenu de la valeur de mes courants a commuter. Quand vous parlez de variateur , vous voulez parler des variateur type "altivar" avec demarrage progressif ....j imagine ? . encore merci.
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: 24 vcc ou 24Vac

Message par Béryl »

Ça fait pas avancer le schmilblick, mais il semblerait que la touche apostrophe de ton clavier ne fonctionne pas. Entre autre.
Ce qui est bizarre sur un téléphone...
SDY
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 16 juin 2021, 22:49

Re: 24 vcc ou 24Vac

Message par SDY »

BonJour , l'état de l'art aujourd'hui est d'éviter les multi-tensions. En général pour le contrôle commande (Automates, signalisation, relayage) on utilise le 24VDC. Pourquoi car on peut faire et on fait de la redondance sur l'alimentation. Ensuite effectivement si il y a des gros contacteurs et la on met une règle sur la puissance et on alimente les bobines en 230VAC.