Bonjour,
Sous ecostruxure control expert et un m340
Et t'il possible de changer en ligne la valeur d'une temporisation.
J'ai une asterixe jaune à côté de equal.
Je pense que cela signifie justement que la valeur de la tempo n'est pas synchronisée.
Merci d'avance
Eric
M340 E.C.E. réglage tempo mode connecté
-
ericlardechois
- Forcené des structures

- Messages : 154
- Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: M340 E.C.E. réglage tempo mode connecté
On ne peut changer La valeur courante ou alors il faut se programmer sa propre Tempo
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
ericlardechois
- Forcené des structures

- Messages : 154
- Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28
Re: M340 E.C.E. réglage tempo mode connecté
Alors je peux arrêter de chercher
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: M340 E.C.E. réglage tempo mode connecté
Bonjour,
L'astérisque jaune à côté de "EQUAL" signifie que la valeur initiale d'une ou plusieurs variables a changé.
Le programme fait probablement l'usage du bit système %S94 pour sauvegarder la valeur courante dans la valeur initiale (pour les variables dont la propriété "Sauvegarder" est cochée).
Cela n'a pas de rapport avec la temporisation, sauf si la valeur de présélection est chargée par une variable qui est sauvegardée.
L'astérisque jaune à côté de "EQUAL" signifie que la valeur initiale d'une ou plusieurs variables a changé.
Le programme fait probablement l'usage du bit système %S94 pour sauvegarder la valeur courante dans la valeur initiale (pour les variables dont la propriété "Sauvegarder" est cochée).
Cela n'a pas de rapport avec la temporisation, sauf si la valeur de présélection est chargée par une variable qui est sauvegardée.
Modifié en dernier par Bruce33 le 13 déc. 2025, 10:57, modifié 1 fois.
-
ericlardechois
- Forcené des structures

- Messages : 154
- Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28
Re: M340 E.C.E. réglage tempo mode connecté
Merci de cette précision.