Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
c'est du RJ45 des deux cotés, mettre un cable Ethernet direct
OU
Couper le câble RJ45 au milieu et y mettre un sucre 3 bornes , pines 4,5,8 des prises RJ45
OU
Couper le câble RJ45 au milieu et y mettre un sucre 3 bornes , pines 4,5,8 des prises RJ45
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
120-372 chez RS. Avec des cordons Ethernet DROITS.
C'est propre, ca marche, et ca coute 20 balles.
Du modbus RTU avec deux afficheurs sur le meme automates, ca sent le plan foireux.
Change de CPU, ca sera beaucoup plus simple, et fiable.
C'est propre, ca marche, et ca coute 20 balles.
Du modbus RTU avec deux afficheurs sur le meme automates, ca sent le plan foireux.
Change de CPU, ca sera beaucoup plus simple, et fiable.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
Du modbus RTU on ne peut pas avoir 2 IHM sur le même réseau
Mais comme dit MigaNuts plus haut, si la CPU posséde un port Ethernet, il faut tout mettre sur ce port
Mais comme dit MigaNuts plus haut, si la CPU posséde un port Ethernet, il faut tout mettre sur ce port
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
ericlardechois
- Forcené des structures

- Messages : 154
- Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
Bonjour,
Merci pour vos éclaircissements.
Le "NEMO" est un appareil de mesure, pas un IHM. Il faut seulement que je récupère quelques valeurs dedans (trois courants et une puissance signée)
Pour des raison de sécurité, pas de connexion Ethernet sur le M340.
Pour le branchement, c’était pour éviter le sucre.
Et j'avais dit deux fil, c'est bien trois, erreur de ma part...
Apriori, on trouve des chinoiseries avec deux RJ45 et un bornier, cela fait plus propre
Du coup ma question de départ :
Peut t'on mettre le M340 en maitre et le HMIGTO en esclave en liaison modbus RTU sur RS485 ?
Bonne journée
Eric
Merci pour vos éclaircissements.
Le "NEMO" est un appareil de mesure, pas un IHM. Il faut seulement que je récupère quelques valeurs dedans (trois courants et une puissance signée)
Pour des raison de sécurité, pas de connexion Ethernet sur le M340.
Pour le branchement, c’était pour éviter le sucre.
Et j'avais dit deux fil, c'est bien trois, erreur de ma part...
Apriori, on trouve des chinoiseries avec deux RJ45 et un bornier, cela fait plus propre
Du coup ma question de départ :
Peut t'on mettre le M340 en maitre et le HMIGTO en esclave en liaison modbus RTU sur RS485 ?
Bonne journée
Eric
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
Peut t'on mettre le M340 en maitre et le HMIGTO en esclave en liaison modbus RTU sur RS485 ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NON
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NON
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
ericlardechois
- Forcené des structures

- Messages : 154
- Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
Zut, il va falloir modifier pas mal de choses...
Peut être ajouter une carte de com pour le nemo...
Et merci
Peut être ajouter une carte de com pour le nemo...
Et merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
Oui un module NOM pour y mattre le NEMO en RTU esclave
Modifié en dernier par itasoft le 16 déc. 2025, 01:59, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
La il faut qu'on m'explique. Ca va etre tres dur de trouver une explication qui ne va pas me faire beaucoup rire.ericlardechois a écrit : ↑15 déc. 2025, 12:35
Pour des raison de sécurité, pas de connexion Ethernet sur le M340.
-
ericlardechois
- Forcené des structures

- Messages : 154
- Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
Faut pas chercher une explication...